PLC控制电机,用直流接触器与交流接触器的方案上的区别? 点击:809 | 回复:4



二十四桥明月夜

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:114帖 | 3593回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7688
  • 注册:2008年3月16日
发表于:2008-07-01 11:17:44
楼主

很少看到用直流接触器(24V)的,  多数用交流接触器(220/380V),  

其实这两种方案都有人在用, 经验丰富的人会知道两者的区别或差异,

 用直流接触器的,肯定是PLC用24V直接控制直流接触器,用交流接触器

的肯定是间接控制的,谁有经验的,请说一说.

 

 




苗子

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:363帖 | 2721回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5525
  • 注册:2002年11月15日
发表于:2008-07-01 11:55:04
1楼

就是线圈不一样,

差不多的

TAM

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:15帖 | 420回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:798
  • 注册:2008年2月21日
发表于:2008-07-01 12:04:02
2楼
不是 你说的直流接触器是线圈 直流和交流的差别呢,还是主触头控制性能的差别,要是线圈的话那就没什么,要是主触头都有大不一样了

sealjoe

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 88回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:165
  • 注册:2006年9月22日
发表于:2008-07-01 12:14:21
3楼

由于plc输出触点容量有限,建议不管是直流接触器的,还是用交流接触器,都用间接方式。例如:dc24v小型中间继电器或固体继电器

二十四桥明月夜

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:114帖 | 3593回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7688
  • 注册:2008年3月16日
发表于:2008-07-01 12:50:20
4楼

不是讲接触器结构的差异,我是想分析实现控制方案的实现上差异:

     比如,  用24V直流接触器控制电机,如果PLC不上电,这电机没法运转,等

 


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师