楼主
此贴目的是为同行一起学习少走弯路;一台7085损坏更换为7031型(7031可控硅电流与7085相同)因变频参数太多吧CPU板互换后设备能正常运行,但R19反馈电流是原来工作的2倍,检查交流侧实际电流正常。通过分析认为虽然7031与7085硬件基本相同,但电流互感器检测方面检测倍数不同,造成电流高出一倍。后用两个10欧电阻并联在触发板R65-R66上问题解决,目前使用正常