某招聘单位给应聘者出的一道考题 点击:1547 | 回复:52



FACILITY2008

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2008年4月30日
发表于:2008-06-24 08:28:46
楼主

假设现有不对称三相电源,

测得A相电流为80A               B相电流为82A              C相电流为81A

用钳流表同时钳住AB两相测得电流是多少?

用钳流表同时钳住ABC三相测得电流是多少?

我知道对于三相对称电源,测一根线和同时测两根线 测得的电流是一样的,同时钳住三根线,测得的电流为零.

但对于这道题,我还真不知道结果应该是什么样的, 请教各位师父




laoyu1970

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 458回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:562
  • 注册:2008年4月12日
发表于:2008-06-24 19:06:57
21楼
这道题考的就是我们对电工基本知识的理解和掌握。它并没有告诉你三相电源的不对称电压、负载的性质等因素,所以你是计算不出零线电流的。

happy-1437

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 1032回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2518
  • 注册:2004年4月17日
发表于:2008-06-24 19:23:21
22楼

同意、支持20楼的说法。

痞子菜

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:151帖 | 2151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4434
  • 注册:2005年5月06日
发表于:2008-06-24 19:29:00
23楼

同意,!!!!!!!!

二十四桥明月夜

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:114帖 | 3593回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7688
  • 注册:2008年3月16日
发表于:2008-06-24 19:48:33
24楼

对 基尔霍夫电流定律 都知道,但为何用钳表 ΣI=0 ?

sc8043799

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 525回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:688
  • 注册:2007年11月15日
发表于:2008-06-24 19:49:23
25楼
引用happy-1437 的回复内容:

同意、支持20楼的说法。





lkjfpwye

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2007年5月03日
发表于:2008-06-24 20:45:39
26楼

长知识了,谢谢各位大侠

gydzx

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 2304回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4761
  • 注册:2007年11月22日
发表于:2008-06-24 20:52:03
27楼
同意、支持20楼的说法。

vevee

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:122帖 | 588回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2440
  • 注册:2008年3月12日
发表于:2008-06-24 21:05:31
28楼
引用laoyu1970 的回复内容:用钳流表同时钳住AB两相测得电流是多少? 当然是81A。用钳流表同时钳住ABC三相测得电流是多少? 当然是0。这根本用不着计算。
题目并没有告诉你有零线,或零线电流是多少。故只当是三线制,根据基尔霍夫电流定律,同时钳住AB两相测得的电流肯定是与C相大小相等、方向相反的电流。用钳流表同时钳住ABC三相测得电流肯定是ΣI=0。



支持

17332446

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:179
  • 注册:2003年7月16日
发表于:2008-06-24 22:49:04
29楼
同意楼上的说法。突然我想起,角形接法的电阻怎么算电流/

波波波

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 108回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:195
  • 注册:2008年1月16日
发表于:2008-06-24 23:00:08
30楼
引用17332446 的回复内容:同意28楼的说法。

西玛仪表 028-66505957 13808018567

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:54帖 | 1652回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2355
  • 注册:2006年4月18日
发表于:2008-06-24 23:26:02
31楼

唉~~

用电电路分析里面的基尔霍夫电流定理就很简单。流过节点的所有电流和为0。总共三根线。A+B+C永远=0。不管平衡不平衡。除非还有第四根线把电流引走了。。。。。高中应该就提及过这个定理。大学电路分析课程这个是重点章节。。。。不过话说回来。这个题目用来做笔试题还是比较合适的。。。。

 

求专

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 1617回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2975
  • 注册:2004年7月20日
发表于:2008-06-24 23:42:06
32楼
引用西玛仪表 028-66505957 13808018567 的回复内容:

唉~~

用电电路分析里面的基尔霍夫电流定理就很简单。流过节点的所有电流和为0。总共三根线。A+B+C永远=0。不管平衡不平衡。除非还有第四根线把电流引走了。。。。。高中应该就提及过这个定理。大学电路分析课程这个是重点章节。。。。不过话说回来。这个题目用来做笔试题还是比较合适的。。。。

 



同意楼上观点。

邵驰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 396回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:428
  • 注册:2006年4月22日
发表于:2008-06-25 01:05:26
33楼
没有测过.学习,学习.

苗子

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:363帖 | 2721回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5525
  • 注册:2002年11月15日
发表于:2008-06-25 11:01:11
34楼
学习中...................

gkong

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:145帖 | 1865回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3313
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2008-06-25 11:38:01
35楼
引用游刃有余 的回复内容:4楼说的A+B=C的话,那不是81A了,应该是:162A,误导。



A+B=C,  矢量合,搞电的都懂吧!!

juta

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 3722回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:4434
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2008-06-25 11:45:32
36楼
引用gkong 的回复内容:引用游刃有余 的回复内容:4楼说的A+B=C的话,那不是81A了,应该是:162A,误导。



A+B=C,  矢量合,搞电的都懂吧!!


楼上的不能这么说,毕竟来这里的有的也不是学电的呀,可以理解。

西玛仪表 028-66505957 13808018567

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:54帖 | 1652回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2355
  • 注册:2006年4月18日
发表于:2008-06-25 13:16:42
37楼

理解理解。。。准确的应该在ABC上打个点。表示是矢量。但是论坛上没法打点所以只有将就了。。

风清扬西

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 740回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-06-25 14:50:11
38楼
没有说是三相三线还是三相四线制供电阿,

风清扬西

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 740回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-06-25 14:54:51
39楼
楼上说的都是以三相三线为基础的,而三相电流不平衡达到这么大的系统会采用三线制供电吗?

laoyu1970

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 458回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:562
  • 注册:2008年4月12日
发表于:2008-06-25 18:30:36
40楼
如果是三相四线制电源,在不知道零线电流和三相负载的性质就无法计算出三相电流的相位,这道题是无法计算的。