变频器输出三相不平衡
故障原因简述:
排除电动机故障外,一般是变频器的驱动电路、IGBT逆变电路、或控制板六路PWM触发波形丢失。霍尔线位置装反、驱动线插头位置插错也会引起三相不平衡。
检修步骤:
1、除去电机,用万用表测IGBT逆变电路是否损坏,确认无异常现象后上电试机,变频器输出频率调为15HZ左右,看三相电压是否平衡,电压平衡可带电机试验;不平衡说明驱动电路或IGBT有损坏的。带载三相电流不平衡则先检测霍尔线和驱动线有没有装错位置,如果没有就得测驱动板六路PWM波形。
2、PWM波形正常时如果三相电流还不平衡,问题可能是IGBT模块坏、驱动线接插不良或主回路三相输出线压接松动引起。驱动电路虚焊或驱动芯片不良也会引起三相输出波形异常,导致带载时三相不平衡。
恒压供水
恒压供水是指在供水网中用水量发生变化时,出口压力保持不变的供水方式。以往的供水设备,往往采用水塔蓄水,上限水位到达停机,下限水位到了又起动这种粗放型的控制方式,造成楼房建筑成本提高,居民用水不够清洁,蓄水池还需要定期清理等带来许多不便之处。近年来随着电力、水资源日益紧张,节能降耗是当前社会的一个十分重要的话题。国家倡导建立节约型社会,和谐社会,以应对日益严重的能源短缺,变频节能恒压供水系统将在国民生活中起到举足。
大家知道泵类负载属于平方转矩,管网压力与电机转速的平方成正比,电机消耗功率与转速比的立方成正比,所以如果在用水量不是很大时让电机降低转速运行,不仅能保证正常的用水要求,而且节能,能带来良好的经济效益。
格立特变频器恒压供水参数设置如下:
1、控制方式设置
功能代码 功能名称 设定数据范围 设定数值 设置说明
10 控制方式 0:键盘1:外部端子2:串行通信 1 用外部端子控制,起动端子接到控制台上。
12 控制模式 0:键盘设定1:程序运行2:摆频运行3:PID闭环运行 3 采用PID反馈,构成闭环控制系统。
2、PID控制设置
功能代码 功能名称 设定数据范围 设定数值 设置说明
C1 PID运行选择 0:模拟闭环反作用1:PG闭环2:模拟闭环正作用 0 根据使用要求,只能采用闭环负反馈。
C2 PID给定量选择 0:键盘数字给定1:键盘电位器2:模拟端子VS13:模拟端子VS24:模拟端子IS 4 压力给定信号为4-20ma电流信号。
C6 PID反馈量选择 0:模拟端子VS11:模拟端子VS22:模拟端子IS 0 压力反馈信号选用0-10V模拟电压信号。 选用500欧姆电阻式压力传感器。
3、PID调节参数
功能代码 功能名称 设定数据范围 设定数值 设置说明
C7 比例增益 0。00-10。00 1 根据实际工况调整参数。
C8 积分时间 0。00无积分0。00-99。99S 0。5S 根据实际工况调整参数。
C9 微分时间 0。00无微分0。00-99。99S 0。5S 根据实际工况调整参数。
4、其它参数如加减速时间、下限频率、上限频率、载波频率等可根据实际工况情况调节。一般工厂设置参数即可使用。
控制原理:变频器起动后,水泵开始供水,当管网压力小于设定压力时,由压力变送器反馈的压力信号通过变频器内置PID处理后,使变频器输出频率增大,电机转速升高;当用水量减少管网压力大于设定压力时,由压力变送器反馈的压力信号通过变频器内置PID处理后,使变频器输出频率减小,电机转速降低;随着反馈压力的变化,变频器输出频率随之变化以维持管网压力稳定,实现一个闭环制系统。
博客 播客 引用 加为好友 发送消息 回复 冰雨的冷 X冰雨的冷
积分:1342
帖子:1068注册时间:2006-5-31 11:43:00 8楼 回复时间:2009-2-16 10:05:34 我这有台VF10-55P3,运行中不定时跳过流,驱动光藕和电解电容已经换过,到现场故障依旧,请问是否电流传感器还有问题
1.看运行过程中电流是否平稳,是否和实际电流一致,如果平稳一致,霍尔采样应该没问题。
2.要看持续运行电流是否在额定电流之内,如果电流较大且不稳,那就属于正常过流保护了;如果持续运行电流较小,那就是硬件过流保护了,故障原因可能是驱动板老化或接插线接触不良松动等原因了。
3.看看电机绝缘是否有问题,用揺表测一下,最起码要1M以上。电机接线盒里接线是否没拧紧?