首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页

上海格立特变频器技术交流区 点击:4938 | 回复:71



service800

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 485回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:580
  • 注册:2008年6月22日
发表于:2008-06-22 21:34:52
楼主
上海格立特VF-9,VF-10,VF-11,VC-3000系列变频器技术交流.欢迎大家积极讨论!



service800

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 485回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:580
  • 注册:2008年6月22日
发表于:2008-06-26 20:52:37
1楼

   变频器输出三相不平衡

故障原因简述:
排除电动机故障外,一般是变频器的驱动电路、IGBT逆变电路、或控制板六路PWM触发波形丢失。霍尔线位置装反、驱动线插头位置插错也会引起三相不平衡。
检修步骤:
1、除去电机,用万用表测IGBT逆变电路是否损坏,确认无异常现象后上电试机,变频器输出频率调为15HZ左右,看三相电压是否平衡,电压平衡可带电机试验;不平衡说明驱动电路或IGBT有损坏的。带载三相电流不平衡则先检测霍尔线和驱动线有没有装错位置,如果没有就得测驱动板六路PWM波形。
2、PWM波形正常时如果三相电流还不平衡,问题可能是IGBT模块坏、驱动线接插不良或主回路三相输出线压接松动引起。驱动电路虚焊或驱动芯片不良也会引起三相输出波形异常,导致带载时三相不平衡。

service800

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 485回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:580
  • 注册:2008年6月22日
发表于:2008-06-26 21:04:56
2楼

          恒压供水

恒压供水是指在供水网中用水量发生变化时,出口压力保持不变的供水方式。以往的供水设备,往往采用水塔蓄水,上限水位到达停机,下限水位到了又起动这种粗放型的控制方式,造成楼房建筑成本提高,居民用水不够清洁,蓄水池还需要定期清理等带来许多不便之处。近年来随着电力、水资源日益紧张,节能降耗是当前社会的一个十分重要的话题。国家倡导建立节约型社会,和谐社会,以应对日益严重的能源短缺,变频节能恒压供水系统将在国民生活中起到举足。
大家知道泵类负载属于平方转矩,管网压力与电机转速的平方成正比,电机消耗功率与转速比的立方成正比,所以如果在用水量不是很大时让电机降低转速运行,不仅能保证正常的用水要求,而且节能,能带来良好的经济效益。

格立特变频器恒压供水参数设置如下:

1、控制方式设置

功能代码 功能名称 设定数据范围 设定数值 设置说明
10 控制方式 0:键盘1:外部端子2:串行通信                                                                                                                              1 用外部端子控制,起动端子接到控制台上。
12 控制模式 0:键盘设定1:程序运行2:摆频运行3:PID闭环运行                                                                                         3 采用PID反馈,构成闭环控制系统。
2、PID控制设置

功能代码 功能名称 设定数据范围 设定数值 设置说明
C1 PID运行选择 0:模拟闭环反作用1:PG闭环2:模拟闭环正作用                                                                                           0 根据使用要求,只能采用闭环负反馈。
C2 PID给定量选择 0:键盘数字给定1:键盘电位器2:模拟端子VS13:模拟端子VS24:模拟端子IS 4                              压力给定信号为4-20ma电流信号。
C6 PID反馈量选择 0:模拟端子VS11:模拟端子VS22:模拟端子IS 0 压力反馈信号选用0-10V模拟电压信号。               选用500欧姆电阻式压力传感器。
3、PID调节参数
功能代码 功能名称 设定数据范围 设定数值 设置说明
C7 比例增益 0。00-10。00 1                                                                                                                                                              根据实际工况调整参数。
C8 积分时间 0。00无积分0。00-99。99S 0。5S                                                                                                                           根据实际工况调整参数。
C9 微分时间 0。00无微分0。00-99。99S 0。5S                                                                                                                           根据实际工况调整参数。

4、其它参数如加减速时间、下限频率、上限频率、载波频率等可根据实际工况情况调节。一般工厂设置参数即可使用。

控制原理:变频器起动后,水泵开始供水,当管网压力小于设定压力时,由压力变送器反馈的压力信号通过变频器内置PID处理后,使变频器输出频率增大,电机转速升高;当用水量减少管网压力大于设定压力时,由压力变送器反馈的压力信号通过变频器内置PID处理后,使变频器输出频率减小,电机转速降低;随着反馈压力的变化,变频器输出频率随之变化以维持管网压力稳定,实现一个闭环制系统。

service800

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 485回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:580
  • 注册:2008年6月22日
发表于:2008-12-27 15:14:49
3楼

用户太少,我再顶一下,希望能对大家有所帮助.

service800

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 485回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:580
  • 注册:2008年6月22日
发表于:2009-02-04 15:34:22
4楼

格立特维修一例:

一台 VF10-37G3 变频器,用户反映运行过程中有时跳E。OC。

     用万用表检测电源和功率模块没异常,通电测输出,空载正常。带载运行30分钟就跳OC了,复位后又可以正常运转。这种现象,故障原因有两种:一是电流传感器和采样电路故障,另一种是驱动电路硬件保护。经更换电流传感器,故障依旧,拆下驱动板更换驱动稳压管和电容,测试波形正常后,装上试机,运转正常,故障修复。该机系驱动电路老化引起,修过一年多了,再也没出现过类似问题。

日月剑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 1753回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2116
  • 注册:2002年12月06日
发表于:2009-02-04 16:11:58
5楼

你们的变频器,又没有检测旋转变压器信号的功能?

国外的很多都可以了。如:KEB,路斯特等。

 

service800

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 485回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:580
  • 注册:2008年6月22日
发表于:2009-02-05 19:40:01
6楼

这个功能是没有。国产变频器大多数没有这种功能,因为旋转变压器一般是用在永磁同步电机上,国产变频器大多是用在异步电机调速的。不是一个档次的产品不能做比较。

红安源

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 157回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:430
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2009-02-16 08:53:41
7楼
楼主我的VF-10上电报ERR,请问是那里的问题(说明书提示CPU故障)

冰雨的冷

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:98帖 | 1386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2357
  • 注册:2006年5月31日
发表于:2009-02-16 10:05:34
8楼
我这有台VF10-55P3,运行中不定时跳过流,驱动光藕和电解电容已经换过,到现场故障依旧,请问是否电流传感器还有问题

冰雨的冷

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:98帖 | 1386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2357
  • 注册:2006年5月31日
发表于:2009-02-16 14:49:14
9楼

还有稳压管是几V

 

abc1cde2

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2009年1月12日
发表于:2009-02-17 12:00:41
10楼

济南韦施特电气有限公司、专业销售维修格立特变频器、联系电话:0531-88661677    88661148

云烟aaa

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:166
  • 注册:2005年9月23日
发表于:2009-02-17 21:47:29
11楼
最具性价比三晶变频器www.sajbp.net诚招代理商

service800

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 485回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:580
  • 注册:2008年6月22日
发表于:2009-02-18 11:18:21
12楼

博客 播客 引用 加为好友 发送消息 回复 红安源 X红安源
积分:250
帖子:157注册时间:2004-11-10 17:44:00 7楼 回复时间:2009-2-16 8:53:41 楼主我的VF-10上电报ERR,请问是那里的问题(说明书提示CPU故障)

ERR3 :      CPU板坏了,一般修不好,DSP内部电源短路。               ERR4:参数设置问题,摆频和三线制运行这两个地方有设置错误的。

service800

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 485回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:580
  • 注册:2008年6月22日
发表于:2009-02-18 11:29:42
13楼

博客 播客 引用 加为好友 发送消息 回复 冰雨的冷 X冰雨的冷
积分:1342
帖子:1068注册时间:2006-5-31 11:43:00 8楼 回复时间:2009-2-16 10:05:34 我这有台VF10-55P3,运行中不定时跳过流,驱动光藕和电解电容已经换过,到现场故障依旧,请问是否电流传感器还有问题

1.看运行过程中电流是否平稳,是否和实际电流一致,如果平稳一致,霍尔采样应该没问题。

2.要看持续运行电流是否在额定电流之内,如果电流较大且不稳,那就属于正常过流保护了;如果持续运行电流较小,那就是硬件过流保护了,故障原因可能是驱动板老化或接插线接触不良松动等原因了。

3.看看电机绝缘是否有问题,用揺表测一下,最起码要1M以上。电机接线盒里接线是否没拧紧?

冰雨的冷

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:98帖 | 1386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2357
  • 注册:2006年5月31日
发表于:2009-02-18 12:05:05
14楼

电流不大,听客户说很小

能否告之驱动处的稳压管是几V

载~波

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 137回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:311
  • 注册:2007年5月17日
发表于:2009-02-18 12:40:39
15楼

   加电自个可以检测是多少V   另外几组

冰雨的冷

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:98帖 | 1386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2357
  • 注册:2006年5月31日
发表于:2009-02-18 17:38:57
16楼

今天试机,带1。5KW的电机,运行中监视电流,发现到40HZ以上时,电流增大,差不多5A左右,到50HZ时又降到2.8和3.2之间,不过来回变化

减速的过程中也是在40和50之间电流增至5A左右,低至40HZ时恢复正常。

但用钳形表测量电流十分平衡,在50HZ是电流是2A多一点。

帮忙分析一下正常与否

冰雨的冷

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:98帖 | 1386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2357
  • 注册:2006年5月31日
发表于:2009-02-18 17:39:34
17楼
用的是新的电流传感器                   

冰雨的冷

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:98帖 | 1386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2357
  • 注册:2006年5月31日
发表于:2009-02-18 18:26:48
18楼

另外楼主你那有没VF10-22P3操作面板,有的话请说明价格

我的联系方式  李15937122328

service800

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 485回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:580
  • 注册:2008年6月22日
发表于:2009-02-19 15:24:01
19楼

用55W的变频器拖一个1.5KW的电机是试不出的,稍微有点采样误差对应的电流就不准了。

service800

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 485回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:580
  • 注册:2008年6月22日
发表于:2009-02-23 23:02:21
20楼
格立特变频器应用图片

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页