11KW的电动机Y-△接法应该选多粗的单芯线 点击:623 | 回复:8



hbb

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 254回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:970
  • 注册:2005年9月24日
发表于:2008-06-17 10:53:36
楼主
一台11KW的电动机Y-△接法我选了4平方毫米的铜单芯线,接地用1.5平方毫米的铜单芯线,可是消防检查不通过,现在是不是有新规定了?



大喜

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 112回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:185
  • 注册:2007年6月25日
发表于:2008-06-17 22:49:47
1楼
接地线有点细,                          

sun在路上

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-06-21 22:59:08
2楼

你用的什么样单芯电缆呢???

一般不采用单芯电缆 如果实在要用单芯电缆不能有任何磁性材料的铠装 否则有涡流会发热

菜的鸟

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 395回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:792
  • 注册:2003年5月07日
发表于:2008-06-24 11:25:03
3楼
6个平方的                             

胶东半岛

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:14帖 | 280回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:389
  • 注册:2008年3月10日
发表于:2008-06-24 20:34:01
4楼

决不低于6平米,最好接近10平米,

ct0391

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 134回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:237
  • 注册:2005年8月22日
发表于:2008-06-25 14:24:04
5楼

4 平方毫米的铜单芯线够用的了,估计是接地线细吧

 

西玛仪表 028-66505957 13808018567

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:54帖 | 1652回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2355
  • 注册:2006年4月18日
发表于:2008-06-25 14:34:32
6楼
线径是对的三。。够了的嘛。。。11kw才22A左右。。。4平方完全够了。。是不是有其他原因。。问下消防检查的人哈。我没做过电工。不懂。。

沧海一黍

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 856回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1192
  • 注册:2006年6月09日
发表于:2008-06-25 15:26:42
7楼
动力接地干线〉=2.5 MM2

耐压太低

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 286回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:351
  • 注册:2006年4月27日
发表于:2008-06-25 20:01:28
8楼
相电流约12A,4 平方毫米的铜单芯线够用,接地线细了。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师