0 楼主查一下总空开到各分空开间的线路和分空开的绝缘情况(另你的空开选的都偏大了);
1 楼主注意一下跳总空开的时候你的负荷有无变化和不同;
2 &;;ldquo; 梅兰日兰空开是800A,现在换了德力西的是630A&;;rdquo;这么大的空开一般都有参数设置,你也看一下设置是否合适;
3 &;;ldquo;如果负载有问题,他为什么有时跳,有时不跳啊?&;;rdquo;估计是故障点不稳定;
4 &;;ldquo;我们的电容补偿是没有空开的,就一个隔离开关&;;rdquo;如不换电容器的话,在电容补偿柜上单独加一个空开为好(你的隔离开关带保险的吧);
5 楼主各方面的检查后确认分空开是正常的吗?愿楼主早日摆平跳总空开这个令人头大的问题,呵呵。