求助:关于两台电机和一台备用电机的控制编程? 点击:8095 | 回复:63



大胆

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:22帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:339
  • 注册:2007年8月14日
发表于:2008-06-03 23:12:04
楼主

非常感谢长期以来在论坛的到的诸多帮助,我也越来越对这里有些依恋了。这是题外话,我遇到的问题是:一共三台电机,两台工作一台备用,每台泵都有一个故障指示点,每次必须两台泵工作,也就是说3台泵选择2台工作,编程如何实现这个功能?

例如:ABC三台泵,默认AB两台工作,C备用,如果A故障则BC工作,一次类推。现在就是相知道有什么好的编程方法,我已经实现了这个功能,但是觉得程序太笨了!现在想看看谁有更好的结构?谢谢




cn-electron

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:130
  • 注册:2004年11月29日
发表于:2008-10-16 12:06:12
41楼
哎 生意好难做呀 最近有好多问私服电极. 温控表 .压力变送器 .低压电器的 苦于没有好渠道一直没做郁闷呀.........

kongleo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2006年5月03日
发表于:2008-10-16 14:29:44
42楼

用跳转指令可能比较好编

?

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2008-10-16 15:01:10
43楼
引用PSF-PLC 的回复内容:回复内容:
对:老菜鸟 关于

1、楼上的图本来就有问题——3台电机同时工作;

怎么会三台机同时工作呢?只要A电机和B电机没有过载,C电机就不会工作。

2、就是把M1和M2改为常闭了,也有问题——一上电就同时启动M1和M2,这个不太妥吧?

?????? 如果按常规,M1和M2不是一上电就同时启动的,难道要先启动M3再停止M3?

以上你说的我看不明白是什么意思。

3、即使上述都没问题,那也存在功能上的问题——只是M3作为备用,无法循环使用(M1、M2、M3循环作为备用,自动进行切换——定时切换、故障切换)。

我那程序的确就是C机只作为备用。只要A,B正常C就不会启动。

?





1、今天看了一下,确实是我看错了。可能当时看花眼了。

2、这一条也是根据第1条写的,所以也跟着错了。不过“上电就同时启动M1和M2”这点是对的——对于大功率电机的话,直接启动,而且是2台直接启动是不妥的。

3、奇怪,我怎么当时就看错了呢???

内容的回复:

才大器粗

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 299回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1705
  • 注册:2007年10月19日
发表于:2008-10-16 16:09:36
44楼

我真以为我发的图能终结此贴,没想到会遇到那么多近乎弱智的疑问,我在发图的时候也说过了不是很完整,原理就是这个原理,甚至有人用假设的CPU扫描周期做错误的结论,老师没跟你讲过吗:CUP扫描是从上到下一行行来的,当A.B都运行了,C被互锁住了,还运行个屁啊!

如果用在在程序里,就一直是A\B运行,C备用:如果用作电路里,至于哪两台先运行就比较随机了。当然想做的灵活点可在每行前面都加一主令开关,这样想运行哪两个都可以,另外一台做备用。

还有,我提醒大家的是不是让你去生搬硬套,要明白原理,有了原理就有了基础,还什么大功率的都出来了,脑袋就一跟筋?

如果那个叫成乐的人还是不明白,我建议你回回炉.

dxl1981

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 101回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2005年9月01日
发表于:2008-10-16 22:01:28
45楼

同意33楼的写法,看看有没有人用更简单的梯形图写出来

herokevin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2005年4月06日
发表于:2008-10-16 22:10:23
46楼

这样仅仅是故障的切换比较少吧,一般都会要求再加上定时切换。多一个条件,思路可能就不一样了,道理可能比较简单(或者说可以描述的很简单),再有可能3用2备等备用泵大于1台的情况,不知道大家有没有比较成熟的思路?

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2008-10-17 09:32:19
47楼
我在2003年做过多个这样的工程,如果有需要,可以向我索取。下面是这样的工程的部分说明:
电安PLC控制说明
第一部分 设备配置
一.补水泵的配置
配备具相同型号规格的同一厂家生产的补水泵两台。其三相异步电动机的具体参数为:
型号:Y90L-2; 额定功率:2.2KW;
额定电流:4.7A; 额定转速:2840r/min;
额定电压:380V; 额定频率:50Hz;
电机极数:2极; 电机总量:25Kg;
电机接法:Y型接法; LW:82dB(A);
绝缘等级:B级绝缘; 编号: ;
工作制:S1; 标准:ZBK22007-88;
防护等级:IP44; 出厂日期:1999年8月;
生产厂家:五一电机厂; 注册商标:成峰;
电机采用变频器启动,启动时仍为Y型接法。
备注:两台电机的编号分别为991028及991036。
二.循环泵的配置
配备具相同型号规格的同一厂家生产的循环泵三台。其三相异步电动机的具体参数为:
型号:Y225M-4; 额定功率:45KW;
额定电流:84A; 额定转速:1480r/min;
额定电压:380V; 额定频率:50Hz;
电机极数:4极; 电机总量:320Kg;
电机接法:Δ型接法; LW:92dB(A);
绝缘等级:B级绝缘; 编号: ;
工作制:S1; 标准:ZBK22007-88;
防护等级:IP44; 出厂日期:1999年7月;
生产厂家:五一电机厂; 注册商标:成峰;
电机采用软启动器启动(一拖三),启动时仍为Δ型接法。
备注:三台电机的编号分别为990974、990976及990975。
三.变频器的配置
配备Danfoss丹佛斯公司生产的VLT2800系列变频器一台,其具体型号为VLT2822。
四.软启动器的配置
配备RENLE雷诺尔电气公司生产的JJR1系列软启动器一台,其具体型号为JJR1000S。
第二部分 PLC控制
一. PLC控制方案
PLC对设备的控制方案为:
1. 补水泵:补水泵一用一备,具备以下功能:
①. 当变频故障时自动进行变频复位,变频故障消失后自动进行故障切换;
②. 两台补水泵具备故障切换和定时切换功能;
③. 具备补水泵故障报警功能;
2. 循环泵:循环泵两用一备,具备以下功能:
①. 三台循环泵具备故障切换和定时切换功能;
②. 具备循环泵故障报警功能;
备注:当室外温度不太低(如-10℃以上)时循环泵采用一用一备运行方式(由人工手动控制),只能置为手动运行状态;当室外温度较低(如-10℃以下)时循环泵采用两用一备运行方式(由PLC控制),可投入自动运行状态。
二. PLC控制方式
PLC的具体控制方式请参阅PLC梯形图。

kongleo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2006年5月03日
发表于:2008-10-17 14:58:38
48楼
发贴之前,程序最好用仿真软件走一下,以免。。。。。。。。。。。。?

PSF-PLC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 849回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:3567
  • 注册:2005年4月19日
发表于:2008-11-11 10:53:19
49楼
回复内容:
对:老菜鸟 关于引用PSF-PLC 的回复内容:回复内容:
对:老菜鸟 关于

对于两个大功率电机不能同时启动也很简单,在第二个电机前加个延时就行了。

内容的回复:
内容的回复:

矗立神州

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2008年3月26日
发表于:2008-11-11 16:23:28
50楼
20楼与6楼在程序上有区别吗?

y_850122

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2008年11月11日
发表于:2008-11-11 16:54:49
51楼

我涉入了PLC两年 做水泵控制也就三四年

虽然比不上各位大虾 我就认为8楼的是正解

不过启动自锁方面可以用自锁按钮  在程序上保护电机用热继就可以了

y_850122

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2008年11月11日
发表于:2008-11-11 17:05:35
52楼

不好意思  更正一下 

刚才用PLC做了一个试验 8楼的非正解 

8楼的错误在于如果两台出现故障 而最后一台仍然运行。。

lishijie80

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2012-12-18 13:43:39
53楼

哪位高手会用三菱编下面这道题?求赐教?只要状态转移图即可

基于FX0N 60MR可编程控制器的水塔水位控制系统

某水塔高51m,正常水位变化2.5m,为保证水塔的正常水位,需要用水泵为其供水。水泵房有3台泵用异步电动机,交流380v22kw。正常运行时,2台电动机运转,1台电动机备用。

控制任务和要求:

1)      因电动机功率较大,为减少启动电流,电动机采用Y-△电阻降压启动,并要错开启动时间(间隔时间为5s)。

2)      为防止某一台电动机因长期闲置而产生锈蚀,备用电动机可通过预置开关预先随意设置。如果未设置备用电动机组号,则系统默认为5号电动机组为备用。

3)      每台电动机都有手动和自动两种控制状态。在自动控制状态时,不论设置哪台电动机作为备用,其余的4台电动机都要按顺序逐台启动。

4)      在自动控制状态下,如果由于故障使某台电动机组停车,而水塔水位又未达到高水位时,备用电动机组自动降压启动;同时对发生故障的电动机组根据故障性质发出停机报警信号,提请维护人员及时排除故障。当水塔水位达到高水位时,高液位传感器发出停机信号,各个电动机停止运行。当水塔水位低于低水位时,低液位传感器自动发出开机信号,系统自动按顺序降压启动。

5)  因水泵房距离水塔较远,每台电动机都有就地操作按钮和远程操作按钮。

6)  每台电动机都有运行状态指示灯(运行、备用和故障)。

7)  液位传感器要有位置状态指示灯。

归归隆滴咚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2014年6月30日
发表于:2015-09-02 15:31:16
54楼


回复内容:

对: 老菜鸟 我在2003年做过多个这样的工程,如果有需要,可以向我... 内容的回复!

老菜鸟同志!有空能否发一份到我邮箱389788688@qq.com,非常感谢!

归归隆滴咚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2014年6月30日
发表于:2015-09-02 15:32:21
55楼


回复内容:

对: 老菜鸟 我在2003年做过多个这样的工程,如果有需要,可以向我... 内容的回复!

老菜鸟同志!有空能否发一份到我邮箱389788688@qq.com,非常感谢!有个项目类似这样,想参考一下!谢谢!!!!

大胆

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:22帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:339
  • 注册:2007年8月14日
发表于:2015-09-06 10:59:02
56楼

非常感谢大家的不懈关注与建议,我最终还是解决了这个问题,只是觉得确实麻烦,没有很好的库文件支持这个功能挺遗憾的!我用的是S7-200的PLC.


谢谢大家

nihao12315

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1067回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:628
  • 注册:2016年8月30日
发表于:2017-09-13 14:24:58
57楼

、今天看了一下,确实是我看错了。可能当时看花眼了。


liuyingqing139

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1496回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2019-03-09 14:49:04
58楼

老菜鸟也不共享一下?

wangxiangfei11

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 93回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:117
  • 注册:2011年9月15日
发表于:2019-04-30 09:49:03
59楼

这3台电机都能聊的这么起劲,那我补充下,如果改为30台电机,或者300台呢?各位怎么办?你们这种方法不太合适了吧?都是菜鸟级别的。

635715193

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 168回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:603
  • 注册:2014年6月05日
发表于:2019-04-30 10:41:06
60楼

吃瓜围观,认可@财大气粗的逻辑图


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师