伺服系统 点击:268 | 回复:4



ROBOT82592950

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2008年6月02日
发表于:2008-06-02 18:58:13
楼主

请赐教:伺服电机配用增量式编码器,设备往复动作,在开机上电找过零点后,工作过程中还要找零点吗?

如果不用会有误差累积吗?




piston

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2008-07-30 14:56:26
1楼
一般利用换刀前顺带着就回零(在零点换刀较安全,还能避免换刀干涉)了,长时间不回零连续工作,难免会有累计误差,所以最好是回。

海中游

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:16帖 | 514回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:994
  • 注册:2005年5月31日
发表于:2008-07-30 15:57:26
2楼
精度不高,可以不用在回零

田边闲人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:99
  • 历史总积分:112
  • 注册:2006年12月16日
发表于:2008-08-01 00:22:03
3楼
引用piston 的回复内容:一般利用换刀前顺带着就回零(在零点换刀较安全,还能避免换刀干涉)了,长时间不回零连续工作,难免会有累计误差,所以最好是回。



最好是每个动作后都回零

先生伢子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 347回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:691
  • 注册:2007年6月12日
发表于:2008-08-04 14:03:58
4楼

楼上朋友,如果是多工位转盘设备,也要每个动作后都回零 吗??我看不用吧!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师