电磁吸铁线圈的保护开关的选择 点击:356 | 回复:1



czxu

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2007年8月03日
发表于:2008-06-01 22:00:49
楼主

本人在安装电磁吸铁线圈的保护开关时,遇到一问题,望高手帮忙:

线圈的型号为MQ1-5131,380V,0.44MM漆包线,1080圈,不浸绝缘漆,电流最高测得约3A。选用的开关为DZ47系列的2P3A空气开关

在使用中,每次线圈发热烧毁后,发现空气开关并没有断开

不知高手有何高招




czxu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2007年8月03日
发表于:2008-06-12 20:37:01
1楼
今天我在线圈上做了个温控。把热电偶探头放置在线圈内部中央,用温控控制接触器线圈。温度调制于60摄氏度。极端实验:把动铁心拿掉,5秒后达到温度,接触器自动跳掉,线圈失电,而温度继续上升至90摄氏度后停止上升。线圈完好。机器正常使用下,整个下午线圈从27摄氏度上升到58摄氏度。没有出现过热。暂时使用正常。