误区 点击:185 | 回复:1



壞ㄝ圭ㄝ圭

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2007年10月04日
发表于:2008-05-31 21:20:57
楼主

现场一切断阀不动作,打电磁阀手动位置仍不动作,怀疑电磁阀堵,拆了检查,也没发现有脏物堵的现象,换一新电磁阀仍不动作?

我真的都该考虑是不是把执行机构拆了 用扳手开开试试,

但是看到现场工艺的平常很容易开阀的现在怎么用起加力杠了

最后将气压调到6公斤,平常只用3公斤足以开关自如

开始还是没反应,过了1分钟,从反馈上看到开了一点点,又等了几分钟,又开了一点点 最后终于全开了

然后 反复开关几次,好了

阀长时间不用 阀芯卡住会误导认为是电磁阀问题。

 




123wer

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:41帖 | 400回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:690
  • 注册:2004年4月24日
发表于:2008-05-31 21:28:11
1楼

哪个地方出的电磁切断阀?