壞ㄝ圭ㄝ圭
现场一切断阀不动作,打电磁阀手动位置仍不动作,怀疑电磁阀堵,拆了检查,也没发现有脏物堵的现象,换一新电磁阀仍不动作?
我真的都该考虑是不是把执行机构拆了 用扳手开开试试,
但是看到现场工艺的平常很容易开阀的现在怎么用起加力杠了
最后将气压调到6公斤,平常只用3公斤足以开关自如
开始还是没反应,过了1分钟,从反馈上看到开了一点点,又等了几分钟,又开了一点点 最后终于全开了
然后 反复开关几次,好了
阀长时间不用 阀芯卡住会误导认为是电磁阀问题。
123wer
哪个地方出的电磁切断阀?