谁能解决温度控制的问题呀!!!!! 点击:198 | 回复:1



上月

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2007年10月10日
发表于:2008-05-30 08:34:32
楼主
      当进行控制温度的时候,其设计思想为:%MW1=9000(表示的含义为预制温度%MW1为90度),当进行加热操作时也就是当%MW1<9000时,%M1(表示加热器进行操作的变量)为1,当温度>9000时,%M1为0,可是现在有一个这样的问题,在实际的工况中当传感器采集温度在%MW1老是在8900至9100左右(也就是在89。9到90。1度之间)反复波动,这样会引起加热器短时间内(2,3秒内)反复通,断。传感器在常温时它老是在0。5度左右波动,并且我们要求的温度精度为0。1度。这样的话加热器的继电器老是通通响,好烦呀,不知谁能解决这个问题呀,谢谢了!!!



丁喜

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 924回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1640
  • 注册:2002年8月30日
发表于:2008-05-30 13:41:28
1楼
对数值进行平均采样滤波(比如说1秒钟采样10次,然后相加除10取平均值)即可