75KW变频转工频时的冲击电流有多大? 点击:2907 | 回复:47



yjig

    
  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-05-24 12:43:46
楼主

75KW水泵,配75KW变频,在变频转工频时,200A的空开跳闸。

好象在转换时,有时转换冲击电流非常平稳,而有时相当大,把200A的空开都跳了。

请问各位:

这转换电流是否有随机性,当波形吻合时,冲击就小,不温和,冲击就大。以上说法对吗?




yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-05-26 19:46:41
21楼

3、我认为你的时间控制的不准,如果时间长,电机速度降得多,切换电流大,这应该是主要问题;

4、建议你使用电子式时间继电器,接触器选用动作时间快的优质产品;

顶对于3条,停机的时间不长,大约也就是0.3秒-1秒之间。由于电机的惯性非常大,水泵由1500RPM到完全停止需要25秒的时间,假定是衡减速,降速的数值大约为60RPM / 秒(按停机1秒算,其实没有那么长)。

对于4条,本人选用的时间继电器就是电子的,而且这个时间的差异,几乎与时间继电器无关,应该与接触器、中间继电器的动作时间有关。

还是刚才的那句话,仍然感谢你的参与,但我不想与你继续争辩。

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-05-26 19:56:53
22楼

以下是电路图,从图中可看出,基本与时间继电器无关,转换信号是由变频内部发出的,如果有不同的时间差,也只能是接触器、中间继电器的快与慢相关。

蟙蠩

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:36帖 | 204回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:158
  • 注册:2008年3月20日
发表于:2008-05-26 20:31:43
23楼

启动时把变频器工作时间调久点看看.

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-05-26 20:44:33
24楼
  T11是带瞬动的时间继电器,准备将变频的频率升到52Hz,用T11瞬动停止变频,即空转停车,参照其他网友的建议,延时2秒切断变频的输出接触器,然后再接通工频接触器。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-05-26 21:02:25
25楼

       “停机的时间不长,大约也就是0.3秒-1秒之间。”

1、从你的图中看出,T11变频停机,到T11(6-11)工频切换延时0.5秒,与你说的时间0.3秒差0.2秒;

2、如果“停机的时间不长,大约也就是0.3秒-1秒之间。” ,那就说明你的变频停机、电机失电的时间在0.3秒-1秒之间变化,当然切换电流有很大的变化;

3、说水泵的惯性很大,在1秒内速度下降不大是错误的,水泵在高速时压力很大,负荷很重,速度下降不容忽视;


刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-05-26 21:14:08
26楼

1、你可以按你说的方法,“将变频的频率升到52Hz,用T11瞬动停止变频,即空转停车,参照其他网友的建议,延时2秒切断变频的输出接触器”,测一下切换电流;

2、不过我建议你,T11变频停机,到T11(6-11)工频切换延时0.5秒,改为0.3秒延时切换,切换电流会减小的;

3、如果你将变频的频率升到52Hz,用T11瞬动停止变频,即空转停车,延时0.3秒切断变频的输出接触器,然后并用其常闭触点接通工频接触器,你的切换过程电流会明显降低!!!

 

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-05-26 21:19:19
27楼

失电的时间在0.3秒-1秒之间是估计的时间,其原因是无法测量,只能估计。

但是一旦调定,他的时间就不会再次发生变化,当然,误差是有的,估计也就是0.1秒左右,甚至更小。

速度下降当然存在,但不大,从25秒的惯性停车时间就可看出,下降不大,考虑到次因素,将变频升到52Hz,作为速度下降的弥补。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-05-26 21:27:57
28楼

“从25秒的惯性停车时间就可看出,下降不大”

1、水泵的负荷与转速的立方成正比,所以在高速时速度下降的快,而在低速时可以惯性运行很长一段时间;

2、这种认为水泵在高速时1秒下降的速度量等于低速时1秒的速度下降量的说法错误:

 

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-05-26 21:28:54
29楼
还是这句话:如果你将变频的频率升到52Hz,用T11瞬动停止变频,即空转停车,延时0.3秒切断变频的输出接触器,然后并用其常闭触点接通工频接触器,你的切换过程电流会明显降低!!!

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-05-26 21:31:20
30楼

又被刘兄逮住了。

你说的没错,我考虑的大概的定性分析,你说的是定量分析。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-05-26 21:47:49
31楼
还是这句话:如果你将变频的频率升到52Hz,用T11瞬动停止变频,即空转停车,延时0.3秒切断变频的输出接触器,然后并用其常闭触点接通工频接触器,你的切换过程电流会明显降低!!!

今夜有风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 1060回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1936
  • 注册:2006年7月21日
发表于:2008-05-27 11:49:07
32楼
讨论的好   受益非浅                       

老盖

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:11帖 | 281回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:664
  • 注册:2004年10月14日
发表于:2008-05-27 16:17:24
33楼

我做过一个132kw的的变频转工频,德力西的1000a配电总空开跳,我自己的300a的没有动作,后来用的是降压启动,(变频自由停车后10秒内电机转速降到很低)

大功率的电机不建议直接转

电工小刘

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:52帖 | 894回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1222
  • 注册:2007年1月07日
发表于:2008-05-27 17:00:56
34楼

讲的不错。学习了。                                  

chenli

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 461回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1000
  • 注册:2006年10月26日
发表于:2008-05-29 15:50:22
35楼

基本处于学习中.但我认为刘工说的有道理.

工控一家亲

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:227
  • 注册:2005年12月22日
发表于:2008-05-31 13:01:24
36楼

选个300安的空开就没事了

ainiqiao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:760
  • 注册:2008年5月26日
发表于:2008-06-12 10:02:16
37楼
通常情况下停机后水泵速度的衰减是很快的啊...和风机不一样....我去水厂对90千瓦的水泵做变频改造时,感觉在几秒中就完全停下来了.....所以我赞成刘老师的观点...切换时间不能太长.....还有什么剩磁电压...我前些天对这个也做了特别的实验和研究...好象没那么严重..变频器停止输出后,示波器上的电压基本就没有了..好象不会对切换造成太大影响...何况切换延时在零点几秒后...剩磁早衰减得差不多了~~个人观点请求更正...

ainiqiao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:760
  • 注册:2008年5月26日
发表于:2008-06-12 10:42:24
38楼
对了...不要说发出电都充进电容了...我在母线上串了一个快恢复二极管...

蜡笔小新不吃青椒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 680回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1240
  • 注册:2007年10月18日
发表于:2008-06-12 11:10:50
39楼

一桥不懂

 

 

老刘,忙啊 !

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 170回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:177
  • 注册:2008年5月09日
发表于:2008-06-12 19:54:15
40楼
   什么时候我也能接触那么大的vvvf啊

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师