今天维修电阻加热炉的过程 点击:193 | 回复:3



17332446

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:179
  • 注册:2003年7月16日
发表于:2008-05-13 21:39:01
楼主

 我把今天维修电阻加热炉的过程写下来,希望大家来讨论

  操作工反应电阻加热炉温度升不上去,过去一看,不到温度自己会停了,有时会启,有时不启,不管启动还是不启动,总是不到设定温度就启停变化,我开始认为谁懂了参数,由于刚来这厂不久,设参数也不知道怎么设,找到说明书后一一对应理解参数的意思。调了几个小时没什么变化,还是老样子,吃饭时突然觉得我走了好多弯路,出现这种现象不一定是参数问题。首先我应该量一下仪表有没有输出,由于有了思路,结果一量没有电压,断定仪表有问题,出于我们是两个表串联使用,我想两个坏的可能小不大,我一一测量发现有一个坏了,然后结合图纸改成一个仪表控制的,通电正常。

之所以写这些一方面希望同行互相交流,共同提高,另一方面记录一下自己的一天的想法




17332446

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:179
  • 注册:2003年7月16日
发表于:2008-05-13 21:42:57
1楼
我把今天维修电阻加热炉的过程写下来,希望大家来讨论

操作工反应电阻加热炉温度升不上去,过去一看,不到温度自己会停了,有时会启,有时不启,不管启动还是不启动,总是不到设定温度就启停变化,我开始认为谁动了参数,由于刚来这厂不久,设参数也不知道怎么设,找到说明书后一一对应理解参数的意思。调了几个小时没什么变化,还是老样子,吃饭时突然觉得我走了好多弯路,出现这种现象不一定是参数问题。首先我应该量一下仪表有没有输出,由于有了思路,结果一量没有电压,断定仪表有问题,出于我们厂的设备是两个表串联使用,我想两个坏的可能小不大,我一一测量发现有一个坏了,然后结合图纸改成一个仪表控制的,通电正常。

之所以写这些一方面希望同行互相交流,共同提高,另一方面记录一下自己的一天的想法
不好意思,老是不看就点完成,结果有些字错了

天天学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 1344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-05-14 10:03:01
2楼

在游泳中学游泳,逐步总结经验充实自己,向你学习!仪表的质量是关键!可以关注一下我公司的产品。

我的言论:邵同志 13063058280
厦门宇电自动化科技有限公司
http://www.yudian.com/
专业生产【AI人工智能工业调节器】
免费技术热线800 858 0995

cdust

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 1817回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2396
  • 注册:2005年12月22日
发表于:2008-05-14 10:05:04
3楼
电气上许多东西其实很简单,想通就行了!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师