求助:电梯电机的问题 点击:315 | 回复:3



taohong

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:195
  • 注册:2007年11月27日
发表于:2008-05-08 13:18:02
楼主

求助各位大师:

          为什么12KW 的电机用在电梯上控制柜上的电流表却不显示。60/5的指针式电流表。而且有时候在用的时候用钳表试了一下,有显示1A的,有时候是15A,那为何15A时电流表还不动作。




zhoiw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 882回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3482
  • 注册:2004年7月08日
发表于:2008-05-08 15:28:57
1楼
选个30/5的 还有互感器跟表一样

taohong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:195
  • 注册:2007年11月27日
发表于:2008-05-12 09:59:35
2楼

12KW的电机电流也有20多安培啊,那启动时电流会不会超过30A 啊

还有为什么电流那么小啊。

好好学习,天天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:195
  • 注册:2007年11月27日
发表于:2012-05-15 11:57:16
3楼

最后发现是互感器上下面装反了。