当前位置:
工控论坛
>
我要发帖
这是富士变频器的通病吗??
点击:
533
| 回复:
10
东北良民
关注
私信
精华:4帖
求助:2帖
帖子:40帖 | 68回
年度积分:0
历史总积分:250
注册:2006年8月14日
发表于:2008-04-25 08:37:00
楼主
富士G9变频器1.5KW220V 设置键盘运行,键盘给定,且给定频率已经设置50HZ,按键盘运行键后运行灯亮但频率不上升。改为端子运行,键盘给定,就一切正常。现有好几台这样的机器都是G9的各位老师及大虾帮帮忙哈,应该怎样处理啊??给个办法吧。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
温州诚迅
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:85帖 | 473回
年度积分:0
历史总积分:787
注册:2006年6月26日
发表于:2008-04-26 20:11:03
1楼
你将变频器设置为键盘运行后,另外也将外部的运行端子短接起来用就可以了.这样就可以面板启动了.试一下!
回复
引用
举报
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:6
注册:2008年2月15日
发表于:2008-04-26 22:07:17
2楼
楼主说得对 你需要选择一个运行方向与公共段子短接就可以了
回复
引用
举报
变频维修的
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 59回
年度积分:0
历史总积分:79
注册:2007年3月19日
发表于:2008-04-28 23:12:57
3楼
回复
引用
举报
东北良民
关注
私信
精华:4帖
求助:2帖
帖子:40帖 | 68回
年度积分:0
历史总积分:250
注册:2006年8月14日
发表于:2008-05-19 20:30:27
4楼
谢谢!!楼主,果然是这样的.谢谢了啊
回复
引用
举报
变频器调速
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 692回
年度积分:0
历史总积分:885
注册:2006年2月07日
发表于:2008-05-20 09:41:44
5楼
下次好好看看说明书
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
伟创变频器AC60系列故障代码...
[5263]
矢量控制方式变频器和直接转...
[9651]
请教松下M2X 380V 0.75KW...
[5474]
变频器能否频繁启动
[9621]
欧陆590速度校准板与电机转速...
[16709]
变频器频率升不上去
[6741]
森兰变频器SB70系列故障代码...
[5353]
如果UVW和RST接反了,会炸机吗...
[8265]
安川G7运行显示OH1
[5630]
变频器输出电流波动比较大怎...
[10071]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号