急救!!西门子6se70怎么才能用PMU运行
点击:
200
| 回复:
1
wangdanairen
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:14
注册:2008年4月25日
发表于:2008-04-28 18:46:45
楼主
急救各位老大,,,,,小弟修理一台变频器型号是6se70,故障处理完后开机显示009,运行没有反应,怀疑现在是外控状态,怎么才能把它调到面板操作啊,也就是PMU操作,好能运行。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
全赖有你
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:159帖 | 3098回
年度积分:4
历史总积分:21261
注册:2007年2月02日
发表于:2008-04-28 19:07:54
1楼
p443=58 p561=1 p554=5