施耐德6系列PLC之间的通讯 点击:544 | 回复:3



夏伟

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:86
  • 注册:2005年1月17日
发表于:2008-04-27 13:17:35
楼主

我正在做一个高炉的软件,用的是6系列的65150,现在准备做PLC之间的通讯.以前用惯了西门子,用施耐德的还真不习惯,更麻烦的是6系列的PLC是在UnityPro3.0下编程,而UnityPro的资料似乎比较少,看帮助文档,实在是语焉不详,而且没例子.整个概念和西门子的都不一样.

而且现在热风炉系统已经在运行了,停PLC不方便.不知道有没有方法只通过梯形图的功能块实现通讯,而不是通过全局数据和IO扫描来实现,这样估计就可以不停PLC了.

我在UnityPro的库中找到了通讯块Read_Reg,CRead_Reg,其管脚有输入IP地址的地方,但是有一个参数MET,不知道是什么意思,该怎么设定.

哪位高人在UnityPro环境下做过通讯,请指点指点在下.如果有Concept下的通讯经验,也请赐教,也许对我也有启示.谢谢




学无止

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 228回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:311
  • 注册:2006年11月06日
发表于:2008-04-29 12:25:24
1楼

我们这里用的是unity2.3有用到通讯块Read_Reg,CRead_Reg怎么没有你说的那个met参数呀

详细的程序我这里有,可以找我

学无止

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 228回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:311
  • 注册:2006年11月06日
发表于:2008-04-29 12:26:33
2楼

我门这里都是施耐德的,我对西门子很是不了解,希望可以加你好友共同提高,我qq346424643

 

song198108

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2008年10月28日
发表于:2011-01-25 15:33:49
3楼
ewqewqeqwe