楼主
通过以太网和欧姆龙CJ1M-CPU13通讯,D区数据可读写,现场开关量上位机能读取,但通过组态王控制PLC的IO离散没反应,请高手帮忙解答
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
大庆老周
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 43回
年度积分:0
历史总积分:56
注册:2003年7月13日
发表于:2008-04-13 16:32:20
1楼
问题已解决,改控制方式了,根据资料来看,组态王和欧姆龙PLC用以太网协议好像不支持IO离散通讯,改用bitset函数,就可以了,其他品牌PLC也会存在这种情况,希望大家注意.