安川变频器P5系列报“CPF0”故障!
点击:
1036
| 回复:
7
华东工控
关注
私信
精华:26帖
求助:0帖
帖子:136帖 | 1216回
年度积分:0
历史总积分:2954
注册:2003年2月05日
发表于:2008-03-07 10:47:00
楼主
安川变频器P5系列报“CPF0”故障,接触器吸合几秒钟就自动跳掉了,各位高手请问是哪里的问题,能否不换板?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
日泰
关注
私信
精华:12帖
求助:0帖
帖子:148帖 | 530回
年度积分:1
历史总积分:1299
注册:2005年11月16日
发表于:2008-03-07 13:42:00
1楼
主板问题,a1701换一下,不行就只有换主板
回复
引用
举报
王照
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 28回
年度积分:0
历史总积分:78
注册:2003年10月10日
发表于:2008-03-11 09:27:00
2楼
应该检查接触器是否有问题,拔插操作器,实在不行就换主板,请问一下是多大功率用的,如果功率不大,建议更新换代
回复
引用
举报
华东工控 _28
关注
私信
精华:26帖
求助:0帖
帖子:136帖 | 1216回
年度积分:0
历史总积分:2954
注册:2003年2月05日
发表于:2008-03-11 09:55:00
3楼
换了主板,现在还没带电机,输出电压是有了,下午去现场,好了跟大家说!