西门子逆变器总报F002故障是怎么回事? 点击:725 | 回复:9



有缘随缘

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:57帖 | 530回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:915
  • 注册:2006年9月01日
发表于:2008-03-21 15:50:00
楼主
在现场遇到了西门子逆变器出现问题,更换新的逆变器并把参数下载到逆变器里面,但是启动时就报F002故障,请问各位大侠,是怎么回事?



千山独步

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 3098回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:21261
  • 注册:2007年2月02日
发表于:2008-03-21 18:03:00
1楼
检查一下直流母线电压为多少,正常应为540V。

xuyq71

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 1138回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1520
  • 注册:2006年9月27日
发表于:2008-03-21 18:33:00
2楼
新的逆变器是西门子的吗

不怕下雨的风

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:68帖 | 337回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:936
  • 注册:2007年1月25日
发表于:2008-03-21 21:11:00
3楼
我们也碰到过,这是西门子的老毛病,问过西门子的人,他们说是这是由于中国的电网不好

sxrb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 149回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:405
  • 注册:2005年3月06日
发表于:2008-03-22 14:30:00
4楼
如果第一次使用,建议多送几次电,我也碰到过

陈石头

  • 精华:28帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:300帖 | 9288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54987
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2008-03-22 21:53:00
5楼
关注中.....

有缘随缘

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:57帖 | 530回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:915
  • 注册:2006年9月01日
发表于:2008-04-23 08:12:58
6楼

送了好多次,还是老样子,后来咨询西门子工程师说是装置里面的充电电容被击穿了。

1知0.5解

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 146回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:651
  • 注册:2007年11月22日
发表于:2008-04-25 15:09:24
7楼

应该与电压有关系

 

1知0.5解

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 146回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:651
  • 注册:2007年11月22日
发表于:2008-04-25 15:09:25
8楼

应该与电压有关系

 

cdust

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 1817回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2396
  • 注册:2005年12月22日
发表于:2008-04-25 15:40:14
9楼

看看R006是多少,是零的话查里面的熔芯,不是零查分压板


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师