国产CJT1系列的接触器是不是不能水平安装啊? 点击:957 | 回复:5



怪石

    
  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:117帖 | 250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:915
  • 注册:2003年9月08日
发表于:2008-03-21 09:14:00
楼主
最近采购了几个国产的CJT1系列的接触器(主触点和线圈并排安装的那种),60A和100A的,水平放着测量主回路一直是连通的,只有垂直放着才是断开的(我的理解垂直摆放时,衔铁由于重力作用离开线圈),请问用过CJT系列接触器的朋友,是不是这种情况?CJT系列接触器不能水平安装?



黑水白山

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 191回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:916
  • 注册:2005年9月23日
发表于:2008-03-21 21:13:00
1楼
拍合式不能,Cj20直动式可以

明理

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:43帖 | 3150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20986
  • 注册:2007年6月21日
发表于:2008-04-06 10:22:17
2楼
CJT1系列的接触器中60A以上的,是拍合式的,不能水平安装。

huangbinglian

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 170回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:329
  • 注册:2008年3月24日
发表于:2008-04-07 10:17:55
3楼

同一二楼意见!bunengshuipinganzhuang

xiao xiao

  • 精华:69帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:919帖 | 1198回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8337
  • 注册:2007年5月15日
发表于:2008-04-07 12:58:11
4楼

CJT1系列的接触器中60A以上的,是拍合式的。拍合式是啥样的呀?

 

xiao xiao

  • 精华:69帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:919帖 | 1198回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8337
  • 注册:2007年5月15日
发表于:2008-04-07 12:59:17
5楼
拍合式跟直动式有什么区别??