变频器实现PID调节需要以下几项设置:第一步、 压力信号(QBE2002-P10)直接接入SD-3和SD-4,两线制(有源)0-10V输出第二步、 压力数据通过R0752可以读取显示;第三步、 将P2200设置成P2200=1(允许PID进行闭环控制)第四步、 将P2253设置成P2253=2250(已激活的PID设定值)第五步、 将P2264设置成P2264=755.0(模拟量输入1设定值)第六步、 将P2280设置成P2280=0.5(PID比例增益系数)--经验值第七步、 将P2285设置成P2285=10(PID积分时间)--经验值第八步、 将P2240设置成P2240=40(PID-MOP的设定值,允许用户以[%]值的形式
设定数字的PID设定值