西门子变频器MM430实现PID调节 点击:521 | 回复:3



Jason.Lai

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2006年7月18日
发表于:2008-03-21 09:05:00
楼主
 变频器实现PID调节需要以下几项设置:第一步、 压力信号(QBE2002-P10)直接接入SD-3和SD-4,两线制(有源)0-10V输出第二步、 压力数据通过R0752可以读取显示;第三步、 将P2200设置成P2200=1(允许PID进行闭环控制)第四步、 将P2253设置成P2253=2250(已激活的PID设定值)第五步、 将P2264设置成P2264=755.0(模拟量输入1设定值)第六步、 将P2280设置成P2280=0.5(PID比例增益系数)--经验值第七步、 将P2285设置成P2285=10(PID积分时间)--经验值第八步、 将P2240设置成P2240=40(PID-MOP的设定值,允许用户以[%]值的形式
        设定数字的PID设定值



陈石头

  • 精华:28帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:300帖 | 9288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54987
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2008-03-21 09:32:00
1楼
学习啦....MM420、MM440是不是一样设置啊?

刘永宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2004年9月12日
发表于:2009-05-03 16:39:46
2楼
MM440是不是一样设置啊

yu_1988

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2011年9月01日
发表于:2011-09-17 19:41:11
3楼
跪求西门子S7-300控制西门子变频器MM430实现闭环驱动电机变速实例程序,有相关资料也可以,非常感谢。邮箱:591175831@qq.com