谢谢大家 点击:1002 | 回复:27



宋振杰

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:24帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:258
  • 注册:2007年11月22日
发表于:2008-03-05 21:32:00
楼主
各位师傅:大家好呀 我遇到一个难题,我厂有一个压力水罐,供全厂生活用水,但是由于设计不合理,经常烧毁潜水泵电机,压力水罐储水量五立方,压力0.075-0.33兆帕。潜水泵,QJ-175  4KW  流量20立方米每小时,扬程14米,每次启泵十几秒压力就从0.075升至0.33,由于用水量较大,压力从0.33下降到0.075只要两三分钟的时间,所以电机频繁启动,且运行时间太短,启动过程未完成就停止,造成电机过热,烧毁,鉴于此,热继电器无法实现保护,大师们,我想问:
1。如另选电机,应如何选择,最好将压力  流量  等计算公式  和原理讲清楚,选用相应配套电机。
2。如在不改变原设备的情况下,如何实现电机的保护。
3。如选用变频器,实现恒压供水,用最简单的方法如何实现,不要PLC控制。
谢谢大家,望不吝赐教,再次谢过,谁有资料,能不能给点,谢谢 



刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-03-11 10:14:00
21楼
楼主请回答!

宋振杰

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:24帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:258
  • 注册:2007年11月22日
发表于:2008-03-16 22:18:00
22楼
好拉,用电接点压力表,  刘志斌   谢谢你    你真仔细呀  ,首先,  上一罐水十几秒,用一罐水三分钟,你说 我的泵流量够不够, 大约 五方的罐,并不会全部是水,   空气可能就压缩四分之一,也就是说进水量 大约在一方  懂拉吗?  
刘志宾  具体是不是一方  我也不知道,我说大约,你看见拉吗?
你计算全用我大约的数?我不知道你玩没玩过?  如果你真想帮我,就给出一个方案,或者给我讲一讲原理,好不好?

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-03-17 11:14:00
23楼

 “如果你真想帮我,就给出一个方案,或者给我讲一讲原理”

1、其实我已经给了你一个算法;
2、根据算的结果决定方法、方案!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-03-17 11:19:00
24楼

  “真想帮我,就给出一个方案,或者给我讲一讲原理”

1、其实怎么算,已经告诉你了;
2、方法、方案是根据计算结果决定的;
3、因为你的系统水泵供水并不富裕,满负荷运行,不必变频控制!



宋振杰

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:24帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:258
  • 注册:2007年11月22日
发表于:2008-03-19 22:05:00
25楼
服拉你拉  我今天特意将上水时间和用水时间测拉一下  上水31秒11  用水5分20秒33    改天我在帮你测罐的体积   如果再坏拉  我帮你记厂家名字

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-03-19 22:57:00
26楼
我的计算参数都是你告诉的,你自己说的有矛盾?!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-03-19 23:03:00
27楼

1、按你现在说的,可以用变频器调速控制水泵;
2、先用手动,将水泵的速度降下来,使上水时间等于用水时间,此时,把电机工作频率计录下来;
3、以试验作为参考,然后通过压力变速器,实现输出频率的自动PID控制!