解决PLC输入点不足问题二法 点击:1399 | 回复:16



大鱼

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 157回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:427
  • 注册:2007年10月16日
发表于:2008-03-03 23:48:00
楼主
    在使用PLC的过程中,我们经常遇到输入点不足问题,如何妥善解决这个问题呢?最简单的方法莫过于通过扩展输入模块来实现。但是模块的价格可是不菲的,动辄数百元,而且一扩就是8点、16点或32点,如果您仅仅缺一个点,这岂不是太不划算了!?有没有更经济的解决方案呢?
根据实践中的摸索,我总结出两种解决办法:其一是把多个要输入的信号,先通过外部元件的逻辑组合,然后再接入到PLC的一个输入点上;其二是不需要增加任何元件,通过运用PLC内部的逻辑组合,把连接到输入端的开关变成双稳态开关,来实现我们节省输入点的目的。

        下面以工业控制中常见到的电动机的启动停止控制为例,具体来探讨这两种方案的实现方法。为了叙述的方便,我先做这样的假定:PLC系统采用信捷公司的XC3系列PLC;电动机启动按钮为SB1,定义号为X0;停止按钮为SB2,定义号为X1;控制电动机的接触器定义为KM1;控制接触器KM1的PLC输出点定义为Y0。
      启动、停止按钮SB1和 SB2不是单独接到PLC的输入端,而是先把SB1与SB2进行串联再连接到输入模块,这样就节省了一个输入点。
    控制流程是这样的:按下启动按钮SB2,X0输入高电平,Y0有输出信号,带动接触器KM1吸合,启动电动机旋转,同时接触器的辅助触点吸合,维持X0的高电平,从而电动机的旋转得以保持;按下停止按钮SB1,X0变为低电平,Y0便由高电平变为低电平,从而使KM1失电,电动机停止旋转。 
      
        另外一种解决输入点不足的方法是通过软件来实现,这种方案的接线非常简单,直接把一个按钮连接到PLC输入端,我把它定义为X0,但按下这个按钮,可以启动电动机旋转;若再按下这个按钮,又可以使电动机停止,即这个按钮是双稳态的。参照图四的梯形图,我们来看它是如何实现的:按下按钮,X0为高电平,由于初始状态下M0 是逻辑0,只有网络1中有电流流过,M1置位,从而在按钮释放后,Y0点输出,Y0激励KM1,使电动机旋转;同时M0变为逻辑1,为M1复位做好准备。如果此时再按下按钮,又只能使网络2中有电流流过,M1复位。它的复位使Y0失电,电动机停止,同时使M0复位,又为M1置位做好准备。再按下按钮,又会重复上述循环。之所以在网络3支路中串入X0,是为了取一个瞬时信号,保证按下按钮并等释放了以后,才使状态发生改变。如果您持续按着按钮不释放,PLC仍维持原来的状态不改变。
      
      以上两套方案都是切实可行的,具体采用哪一种,那还要根据您实际的使用条件来决定,切莫盲目套用。



梦怀

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:88
  • 注册:2008年2月25日
发表于:2008-03-04 00:11:00
1楼
  是用SR触发器吧?

永胜自动化

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 73回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:110
  • 注册:2004年9月27日
发表于:2008-03-04 00:44:00
2楼
我喜欢用矩阵,用一个输出点可以增加一倍的输入点,要是开关转换手动自动型的,连输出点都省了.

荷戟独行

  • 精华:5帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:287帖 | 2584回
  • 年度积分:24
  • 历史总积分:8272
  • 注册:2004年8月05日
发表于:2008-03-05 11:10:00
3楼
楼上的方法可否细说一下,让大家都学学。

大鱼

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 157回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:427
  • 注册:2007年10月16日
发表于:2008-03-05 11:13:00
4楼
坛主说的也有点道理啊,如果就差一个个输入点是比较麻烦的.花的都是人民币啊

动力实足

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44
  • 注册:2008年1月28日
发表于:2008-03-27 09:26:00
5楼
我还是喜欢用二进制的方法,这个比较简单,输入点的数目可以提高很多。

工控追求

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 1843回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6098
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2008-03-27 09:58:00
6楼
思路不错,事情虽不大但这就是现场的实践经验。

电工菜鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 291回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:478
  • 注册:2007年1月09日
发表于:2008-05-07 21:28:38
7楼
引用永胜自动化 的回复内容:我喜欢用矩阵,用一个输出点可以增加一倍的输入点,要是开关转换手动自动型的,连输出点都省了.


我也曾经用过!但外部接线比较麻烦!经济实惠!

七年之痒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2008年7月25日
发表于:2008-10-14 17:15:47
8楼

?永宏的PLC 直接就可以用一个输入信号加一个指令来高低电平转换,也即启动、停止功能的

?

168888

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 2103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4601
  • 注册:2005年3月23日
发表于:2008-10-14 17:46:56
9楼
思路不错,事情虽不大但这就是现场的实践经验。

norris_lee

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 194回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:536
  • 注册:2008年8月12日
发表于:2008-10-14 18:07:53
10楼
引用永胜自动化 的回复内容:我喜欢用矩阵,用一个输出点可以增加一倍的输入点,要是开关转换手动自动型的,连输出点都省了.


我经常用,但是微分触点要注意

庞树恒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 463回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:512
  • 注册:2003年12月27日
发表于:2008-10-15 09:37:03
11楼
引用七年之痒 的回复内容:

?永宏的PLC 直接就可以用一个输入信号加一个指令来高低电平转换,也即启动、停止功能的

?

很多PLC都可以的



姜0807

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:83帖 | 269回
  • 年度积分:6
  • 历史总积分:1574
  • 注册:2006年11月23日
发表于:2009-07-23 20:42:05
12楼
思路不错,事情虽不大但这就是现场的实践经验。

白夻

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 270回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:346
  • 注册:2006年7月02日
发表于:2009-08-24 18:43:04
13楼
点数缺过多这种方法不可取,首先线路繁琐程度增加,造成日后故障率提高,维修用工增加。其次施工用人工增加;要知道,现在的人工很贵的呀

h1z2s3

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2005年10月14日
发表于:2010-01-07 15:01:16
14楼
这两种方法我都用了。前段时间做了一台用三菱PLC控制的,所有的进退与启动停止都用的软件上一点开关。输入点还不够,最后没办法,启动主油泵都做在外面,紧急停止都是直接断开外面的控制电源才刚好做完。一个输入点都没有剩。手动自动转换也是在一个输入点上用开关转换。

LBX112233

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 711回
  • 年度积分:209
  • 历史总积分:596
  • 注册:2012年5月10日
发表于:2019-07-04 10:34:32
15楼

学习了。。谢谢。。

dsssdfc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 17回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:122
  • 注册:2019年7月14日
发表于:2019-08-14 08:53:13
16楼

学习了!感谢。。。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师