楼主
我来该厂时间不多,今天去检查配电房,发现电容补偿柜内部分电容有泄漏,还有部分电容缺相运行,我将该些电容切除线路,如果保险不烧或热继不跳会发生火灾不?三相电压因缺相不平,还有什么影响?估计运行不少时间了,怎么没事?



滨州疯人

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:58帖 | 943回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:715
  • 注册:2005年10月28日
发表于:2008-03-12 17:37:00
21楼
我曾碰到,电容漏了,瓷保险化了,开关没跳

水泥电气

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 311回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:346
  • 注册:2006年4月28日
发表于:2008-03-12 20:01:00
22楼
问题电容全部更换