今日接修5.5KW普传变频器.故障现象是无法达到正常转速.(工作在385Hz雕刻机专用,大概20000转!!!)
据客户反映昨日上午工作还正常.下午转速突然变慢.(频率给定一致)不知因何原因?
可恨电机还转. 怀疑电容特性变坏.未能确定.敬请各位才哥才子帮助.
小问好
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
银河工控
关注
私信
精华:6帖
求助:0帖
帖子:22帖 | 96回
年度积分:0
历史总积分:526
注册:2005年1月28日
发表于:2008-03-15 10:16:00
1楼
IGBT坏一路或触发坏一路,三相输出电流一测就明白了。
回复
引用
举报
F帆
关注
私信
精华:17帖
求助:0帖
帖子:77帖 | 3116回
年度积分:0
历史总积分:7271
注册:2005年11月04日
发表于:2008-03-15 18:14:00
2楼
IGBT坏一路或触发坏一路?
不对吧,如果触发一路坏。电机还能转吗!!
回复
引用
举报
银河工控
关注
私信
精华:6帖
求助:0帖
帖子:22帖 | 96回
年度积分:0
历史总积分:526
注册:2005年1月28日
发表于:2008-03-16 16:34:00
3楼
一样转,
回复
引用
举报
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2008-03-16 20:01:00
4楼
上午工作还正常.下午转速突然变慢.负载是否变化!?