求助:变频器干扰人机NS10与CP1H通讯
点击:
321
| 回复:
3
机械在线
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:36帖 | 86回
年度积分:0
历史总积分:463
注册:2006年8月04日
发表于:2008-02-29 19:37:00
楼主
人机NS10,主机PLC CP1H,PLC后还AD041 1个,CPM1A-40EDR 3个,最后带一个MAD01,PLC用模拟量控制三台变频器,3G3MJ,分别为0.75KW两台,1.5KW一台,变频器没运行前,通讯正常,运行后通讯中断,人机死机了,变频器有接地,人机与PLC采用屏蔽电缆,电缆外部没接地,这种情况有什么办法解决啊,急救啊
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
雪世界
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:428帖 | 4411回
年度积分:0
历史总积分:20190
注册:2005年8月04日
发表于:2008-03-01 19:23:00
1楼
人机与PLC的电缆线是自己做的吗?
回复
引用
举报
王朝卿
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:5
注册:2008年1月17日
发表于:2008-03-09 08:35:00
2楼
在变频器出线及通讯线的一端放磁环,你也可以打800-820-4535寻求OMRON技术支持
回复
引用
举报
ylwcn2002
关注
私信
精华:0帖
求助:4帖
帖子:6帖 | 143回
年度积分:0
历史总积分:566
注册:2007年10月24日
发表于:2008-03-09 22:33:00
3楼
支持楼上的,绕越多圈效果越好