S7-300使用S系列I/O进行扩展的路线图 点击:2766 | 回复:58



西姆宏

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2008-02-27 10:00:00
楼主

    S系列I/O产品是北京西姆宏公司针对工业测控中组态软件和PLC应用日渐广泛而设计生产的新一代智能化I/O产品。S系列I/O产品依据不同的型号可以向使用者提供模入(AI)、模出(AO)、开入(DI)、开出(DO)等现场信号输入/输出通道,其适用范围为常规工业秒级测控应用。
    S系列I/O产品采用RS485总线通讯方式、支持标准MODBUS-RTU通讯协议。因此,西门子S7-300在使用S系列I/O产品进行扩展时,首先需为S7-300(例如CPU 315-2DP)配接通讯模块CP340(6ES7 340-1CH00-0AE0)或CP341(6ES7 341-1CH01-0AE0),二者在使用中的区别仅在于最高通讯速率,CP340与S系列I/O通讯的最高通讯速率为9600 bps,而CP341与S系列I/O通讯的最高通讯速率为38400 bps。

    图1  西门子S7-300使用S系列I/O产品进行扩展示意图



西姆宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2008-03-28 09:13:00
21楼
图3 《S系列与S3000系列设置测试软件》I/O测试画面

西姆宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2008-03-28 10:20:00
22楼
图2 《S系列与S3000系列设置测试软件》参数设置画面

西姆宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2008-03-31 09:04:00
23楼
S系列I/O产品有多种规格可供用户选择,需要分布式安装的可选择S系列I/O前端,需要集中式安装的可选择S3000系列可配置I/O单元,需要模拟量现场数显的可选择S2108或S2116型巡测数采器。S系列I/O产品现有型号如下:
★ S1XXX系列I/O前端(模块化)
S1104    4路混接(电压、电流、热阻、热偶)输入,8路报警输出。
S1108    8路混接(电压、电流、热阻、热偶)输入,4路报警输出。
S1116    16路混接(电压、电流、热阻、热偶)输入。
S1204    4路两线制(4~20mA)变送器专用输入,内供电, 8路报警输出。
S1208    8路两线制(4~20mA)变送器专用输入,内供电,8路报警输出。
S1216    16路两线制(4~20mA)变送器专用输入,内供电。
S1316    16路开关信号输入,8路开关量信号输出。
S1332    32路开关信号输入。
S1416    16路开关信号输出。
S1504    4路隔离模拟信号输出(4~20mA),8路开关信号量输出。

西姆宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2008-04-02 09:22:00
24楼
S1XXX系列I/O前端

大鹏飞翔

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 769回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2100
  • 注册:2006年3月30日
发表于:2008-04-02 13:10:00
25楼
  学习了

li8801

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 523回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:561
  • 注册:2005年3月30日
发表于:2008-04-07 16:00:50
26楼
大鹏飞翔: 发分资料供参考,望查收.

li8801

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 523回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:561
  • 注册:2005年3月30日
发表于:2008-04-07 16:00:52
27楼
大鹏飞翔: 发分资料供参考,望查收.

西姆宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2008-05-27 11:10:19
28楼

★ S3XXX系列I/O单元卡件及安装机箱(3U欧式)
S3108 8路混接(电压、电流、热阻、热偶)输入,4路报警输出。
S3116 16路混接(电压、电流、热阻、热偶)输入。
S3208 8路两线制(4~20mA)变送器专用输入,内供电,8路报警输出。
S3216 16路两线制(4~20mA)变送器专用输入,内供电。
S3316 16路开关信号输入,8路开关量信号输出。
S3332 32路开关信号输入。
S3416 16路开关信号输出。
S3504 4路隔离模拟信号输出(4~20mA),8路开关信号量输出。
S3508 8路隔离模拟信号输出(4~20mA))。
S3608 8路脉冲输入(8路频率与8路计数),8路报警输出。
S3051 3U、42TE全长机箱,可插4块S3XXX系列卡件,50W主电源。
S3052 3U、84TE全长机箱,可插10块S3XXX系列卡件,125W主电源。
S3061 现场安装小机柜,可插8块S3XXX卡件,电源接口齐备。
S3062 现场安装小机柜,可插16块S3XXX卡件,电源接口齐备。
S3063 现场安装小机柜,可插24块S3XXX卡件,电源接口齐备。

西姆宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2008-05-28 09:43:37
29楼
S3XXX系列I/O单元卡件

sxggj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:256
  • 注册:2005年4月14日
发表于:2008-05-28 13:11:32
30楼
315-DP还是已经带DP接口了吗,为什么还要加CP340用作DP通讯????

西姆宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2008-05-30 09:31:21
31楼
S3XXX系列I/O单元机箱

西姆宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2008-06-02 09:19:56
32楼
★ S2XXX系列巡测数采器(80X160数显仪表)
S2108 8路混接(电压、电流、热阻、热偶)输入,4路报警输出。
S2116 16路混接(电压、电流、热阻、热偶)输入,4路报警输出。

西姆宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2008-06-04 09:13:36
33楼
S2XXX系列巡测数采器

li8801

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 523回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:561
  • 注册:2005年3月30日
发表于:2008-06-04 10:37:51
34楼
回复 sxggj :S系列I/O产品是支持标准MODBUS-RTU通讯协议的普通串口(RS485或RS232)I/O,因此需要配接通讯模块CP340或CP341.

西姆宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2008-06-06 09:20:07
35楼
        各位同仁如有问题请留下地址邮编电话,北京西姆宏仪器仪表有限公司有工程师为您提供服务。
恭候您的垂询,
        网 址:http://www.xmson.com.cn
     邮 箱:xmson@xmson.com.cn
     联系电话:010-62250442或010-62241752
     联 系 人:李跃文工程师

西姆宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2008-06-10 10:13:40
36楼
      S7-300使用S系列I/O进行扩展的具体步骤:

      以下说明皆以S7-300系列CPU315-2DP配接CP340与CP341为例。
一、准备工作
⒈ 首先将CP341或CP340参数配置软件安装到STEP7中。
⒉ 启动STEP7创建新项目。
⒊ 组态硬件:先添加机架,再添加CPU,最后添加CP341或CP340(见图4和图5)。
⒋ 组态CP341参数:双击CP341或CP340(见图6),在协议栏(Protocol)选ASCⅡ。
双击Protocol进入协议参数化界面,将通讯速率设置为和S系列I/O一致的通讯
速率,字符结构为8位数据位,1位停止位,无奇偶校验,其它参数选择默认即
可(见图8和图9)。

西姆宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2008-06-12 13:55:51
37楼
图4   进入硬件组态画面

西姆宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2008-06-16 09:20:57
38楼
图5  硬件组态画面

西姆宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2008-06-18 09:07:50
39楼
图6  CP341配置画面

仲儒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:118帖 | 943回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1732
  • 注册:2007年6月28日
发表于:2008-06-19 20:29:49
40楼
似乎                     还可以                

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师