请问各位大侠我有2台EMERSON TD2000 18.5Kw变频器,一台上电显示 8888 .更换另外一台控制板出现 E016 (DSP与EEPROM读写错误).我确认就是主控板问题/请教一下,除了换板有什么解决方案?还有如果我更换EEPROM,那么在EEPROM中是否是有程序?谢谢
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
hubo _32
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:40帖 | 643回
年度积分:0
历史总积分:663
注册:2006年4月26日
发表于:2008-01-10 16:32:00
1楼
还有个问题就是EMERSON中 EERPOM的型号是什么?你知道吗?我查了半天不知道是那个?
回复
引用
举报
变频器调速
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 692回
年度积分:0
历史总积分:885
注册:2006年2月07日
发表于:2008-01-11 13:26:00
2楼
爱默生的,此故障与存储器没有关系
回复
引用
举报
hubo _32
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:40帖 | 643回
年度积分:0
历史总积分:663
注册:2006年4月26日
发表于:2008-01-15 09:57:00
3楼
E016与EERPOM 有关系...8888与EERPOM没关系