当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
欧姆龙(OMRON)PLC
我要发帖
在用PLC控制中,我的输入输出现在800米之外,其中输入输出点共有34点,用得着现场总线吗?
点击:
450
| 回复:
7
gongdewen
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 69回
年度积分:0
历史总积分:131
注册:2007年10月03日
发表于:2008-01-21 10:50:00
楼主
在用PLC控制中,我的输入输出现在800米之外,其中输入输出点共有34点,用得着现场总线吗?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongdewen
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 69回
年度积分:0
历史总积分:131
注册:2007年10月03日
发表于:2008-01-21 11:03:00
1楼
请高手赐教
回复
引用
举报
faw
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:200
注册:2003年9月12日
发表于:2008-01-21 11:15:00
2楼
看你采用什么系统,总线当然性价比最高
回复
引用
举报
LS20000
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 46回
年度积分:0
历史总积分:157
注册:2002年10月06日
发表于:2008-01-21 12:23:00
3楼
现场总线也没什么神秘的,最简单采用MODBUS 485 远端站设置为从站点,这样1根双绞线搞定。
距离远要采用隔离的485通讯。
回复
引用
举报
gongdewen
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 69回
年度积分:0
历史总积分:131
注册:2007年10月03日
发表于:2008-01-21 13:11:00
4楼
我用得是OMRON的 有人说用现场总线的话,控制的点数比较少,要远程I/O模块,这样一来也不见得便宜很多 是这样吗
回复
引用
举报
gongdewen
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 69回
年度积分:0
历史总积分:131
注册:2007年10月03日
发表于:2008-01-21 22:40:00
5楼
上面那位兄台,我现在明白了
我控制对象是铁轨上的制动器,制动器1和制动器3直接爱你的距离是800米,工作环境也很恶劣,所以我打算采纳你的意见,在远端制动器设一个远程I/O从站,由于干扰强,我选择光缆通信,这样也随便解决了现场总线不能超过500m的限制。只是说我要在远端制动器旁增加一个电控柜。请问如果是现场总线需要电控柜吗
你觉得这样对不?
回复
引用
举报
gongdewen
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 69回
年度积分:0
历史总积分:131
注册:2007年10月03日
发表于:2008-01-22 10:39:00
6楼
其实我也觉得这个方法很不错。
但铁轨上制动器1和制动器3的距离是800米,我暂时也没有想出好的办法来布线,不会是一根从从PLC出来的线然后把所有的原件串联起来吧,那样线就远远不止3000米,而且由于现场干扰特别大,最好选择光缆通信。
回复
引用
举报
guan721
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 266回
年度积分:0
历史总积分:363
注册:2006年4月20日
发表于:2008-01-22 10:42:00
7楼
我觉得可以
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
三菱PLC DRVI指令
[7520]
PLC是什么?什么是plc
[13065]
用PLC输出口显示4位数码的硬...
[9966]
西门子200/200SMART催缴尾款...
[11734]
工控老鬼 西门子S7200入门&精...
[12812]
给年轻工程师的十大忠告(转贴...
[65340]
三菱PLC程序怎么加密
[8972]
盘点最有影响力的十大国产PL...
[9372]
谁要施耐德PLC编程手册
[14858]
求助简单的交通灯控制程序!!...
[18722]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号