发表于:2008-01-19 22:18:00
12楼
回各位大大:
1、我们的路灯用的都是额定220V电源的,我说了各相对零线都是正常的,也就是220V左右的;各相间也是正常的,即380V左右;不正常的是对地(即PE线)的电压.我们的路灯用的当然是火线与零线之间的电压,其他负载也是使用三相或者单相与零之间的电压,承受的都是正常额定电压,因此能正常工作并不奇怪.
2、零线也没有断线情况,用万用表校过的.
3、绝缘也是好的,用摇表摇过的.
4、表没有问题,曾经怀疑过,但用多块表测过,排除了.
5、检查了变压器后,发现我们的干式变压器内中性点没有接地,直接引出N线,在低压馈线屏里,N母排也没有进行任何接地,但是到了路灯控制箱之后却进行了重复接地.而在其他的负载都是N线与PE线单独的没有连接.不知道是不是因为这样的原因引起的.
6、想知道这样算是属于什么系统,TN、TT、IT?还是根本不伦不类?规范是否允许?这样对电器设备或许没有伤害,但是对人身安全会不会有威胁?TN系统里的中性点接地,规范有没有要求要在什么地方接(在变压器内,还是可以先把N线引出再接,或者是否允许在主干线不接,只在各支路重复接地即可)?