罗克韦尔(AB)PLC
我要发帖
SLC5/04利用DF1驱动通迅时能不使用串口服务器连接多台上位机?
点击:
407
| 回复:
2
工控新锐
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:101帖 | 151回
年度积分:0
历史总积分:210
注册:2006年11月28日
发表于:2008-01-10 09:48:00
楼主
我们这儿的SLC 500 PLC想增加一台上位机,SLC5/04利用DF1驱动通迅时能不使用串口服务器连接多台上位机?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
APHONE
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 474回
年度积分:0
历史总积分:751
注册:2003年12月11日
发表于:2008-01-10 18:33:00
1楼
232-485
回复
引用
举报
siren
关注
私信
精华:36帖
求助:0帖
帖子:426帖 | 6724回
年度积分:0
历史总积分:21846
注册:2002年3月09日
发表于:2008-01-10 19:31:00
2楼
问问串口服务器厂商,估计不行。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
一位老工程师收藏的3018套PL...
[10712]
PLC的模拟量模块怎么接电阻远...
[8598]
永宏PLC运行灯闪烁,PLC故障
[13455]
(已结贴)工控PLC擂台第41期-...
[19439]
(已结贴)工控PLC擂台第40期-...
[7900]
自控系统设计中PLC的正确选择...
[12824]