请问三相异步电动机在工作时,实测电流不是很平衡,正常的误差范围?超过多少就会影响电机的寿命?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
电工九段
关注
私信
精华:2帖
求助:8帖
帖子:57帖 | 1381回
年度积分:0
历史总积分:5582
注册:2006年4月29日
发表于:2007-12-26 21:48:00
1楼
个人看法
5%以内良好,10%以内勉强,再大就危险了
回复
引用
举报
yjig
关注
私信
精华:2帖
求助:5帖
帖子:97帖 | 5237回
年度积分:0
历史总积分:12514
注册:2004年6月04日
发表于:2007-12-26 22:15:00
2楼
通常要求的小于3%,如电机的负载并非满载,超过一点问题不大,仅仅是电损大一点。但如果过大,则对电机的正常运行影响,影响电机的寿命。
回复
引用
举报
宋振杰
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:24帖 | 99回
年度积分:0
历史总积分:258
注册:2007年11月22日
发表于:2007-12-26 22:16:00
3楼
百分之十 大拉也没事 不发热就行
回复
引用
举报
他山石
关注
私信
精华:3帖
求助:3帖
帖子:169帖 | 2343回
年度积分:4
历史总积分:5792
注册:2004年8月29日
发表于:2007-12-27 20:29:00
4楼
顶