三相异步电动机三相电流不平衡 点击:1191 | 回复:4



sunfen

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 105回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2005年6月06日
发表于:2007-12-26 20:45:00
楼主
请问三相异步电动机在工作时,实测电流不是很平衡,正常的误差范围?超过多少就会影响电机的寿命?  



电工九段

  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:57帖 | 1381回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5582
  • 注册:2006年4月29日
发表于:2007-12-26 21:48:00
1楼
个人看法
5%以内良好,10%以内勉强,再大就危险了

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2007-12-26 22:15:00
2楼
通常要求的小于3%,如电机的负载并非满载,超过一点问题不大,仅仅是电损大一点。但如果过大,则对电机的正常运行影响,影响电机的寿命。

宋振杰

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:24帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:258
  • 注册:2007年11月22日
发表于:2007-12-26 22:16:00
3楼
百分之十 大拉也没事  不发热就行

他山石

  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:169帖 | 2343回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:5792
  • 注册:2004年8月29日
发表于:2007-12-27 20:29:00
4楼

热门招聘
相关主题

官方公众号