惨!惨!惨!配电房着火
点击:
2176
| 回复:
52
东坡居士
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:39帖 | 193回
年度积分:0
历史总积分:418
注册:2007年11月20日
发表于:2007-12-20 11:00:00
楼主
昨天下午1点左右配电房着火,型号发现及时没有酿成大的后果。但是造成全厂停电8个小时,淬火炉的产品全部报废,直接和间接损失上百万。就因那个开启式刀开关着火。下面的断路器也烧毁了部分。想不通的是他居然不跳闸。
经抢修后晚上7点恢复供电。
事故原因可能是铝排螺丝松动发热引起,想不通的是开启式刀开关下面的板子是用耐火材料做的也会着火。晕倒
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
siren
关注
私信
精华:36帖
求助:0帖
帖子:426帖 | 6724回
年度积分:0
历史总积分:21846
注册:2002年3月09日
发表于:2007-12-21 09:02:00
21楼
没有拍照,当时一声巨响,把人击倒了,浓烟滚滚,公司灭火器不够用,消防车过来扑灭了。
关系到领导的前途,领导立刻到达现场,谁敢拍啊!
回复
引用
举报
siren
关注
私信
精华:36帖
求助:0帖
帖子:426帖 | 6724回
年度积分:0
历史总积分:21846
注册:2002年3月09日
发表于:2007-12-21 09:07:00
22楼
起这个名字时,音标是[‘saiErin],没注意汉语[siren],是死人.
回复
引用
举报
东坡居士
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:39帖 | 193回
年度积分:0
历史总积分:418
注册:2007年11月20日
发表于:2007-12-21 09:27:00
23楼
用了十几个干粉灭火器,事后用刷子刷的。那个还拍照哦,只管抢修和检查其他线路,没的时间也没有心情哦!
幸好着火几分钟有人发现,把变压器关了,不然整个配电房烧掉,没2天搞不好。郁闷啊。平时哪有时间检修哦,365天,天天都在生产,像那些淬火炉一停电产品就全部报废。
回复
引用
举报
死亡骑士
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 1774回
年度积分:0
历史总积分:2630
注册:2006年7月17日
发表于:2007-12-21 09:38:00
24楼
siren 赛壬~
不知道有部名著叫 赛壬之歌吗?
回复
引用
举报
siren
关注
私信
精华:36帖
求助:0帖
帖子:426帖 | 6724回
年度积分:0
历史总积分:21846
注册:2002年3月09日
发表于:2007-12-21 10:04:00
25楼
哈哈,03年在韦氏词典(Merriam-Webster’s Dictionary )里看的:一个妖精用歌声吸引水手,然后把他们杀了。你们要小心点啊!
回复
引用
举报
余 辉
关注
私信
[版主]
精华:53帖
求助:44帖
帖子:3350帖 | 28451回
年度积分:603
历史总积分:131640
注册:2006年4月25日
发表于:2007-12-21 10:06:00
26楼
引以为戒啊
回复
引用
举报
LMHT
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 310回
年度积分:0
历史总积分:336
注册:2005年1月08日
发表于:2007-12-21 10:10:00
27楼
事故的发生都不是偶然的,都有一个发展过程.
这个配电室如果有人值班的话肯定从不巡视,要不就根本没人值班.在好的设备也不能保证百分之百的安全.
现在一些单位的领导由于是外行,根本就不重视电气安全的工作.还有我们的一些电工本身就没有安全意识,这都是发生电气事故最根本的原因.
做为电工除了提高自己的技术能力外,平时还要有宣传电气安全的义务.这样有利于提高电工在单位及领导心目中的威信.
回复
引用
举报
别墅
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:133帖 | 1355回
年度积分:0
历史总积分:3722
注册:2006年4月09日
发表于:2007-12-21 23:02:00
28楼
常在河边走哪有不湿鞋,愿大家好运
回复
引用
举报
千山独步
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:159帖 | 3098回
年度积分:4
历史总积分:21261
注册:2007年2月02日
发表于:2007-12-22 01:56:00
29楼
LMHT朋友说得很好呀!
回复
引用
举报
勃龙工控
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:45帖 | 2857回
年度积分:0
历史总积分:6383
注册:2004年4月03日
发表于:2007-12-22 09:33:00
30楼
这个问题应当属于责任事故.
回复
引用
举报
牛牛不牛
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 459回
年度积分:0
历史总积分:856
注册:2006年5月07日
发表于:2007-12-22 09:46:00
31楼
BOSS黑心的话就别有太大心理包袱!
回复
引用
举报
cnc
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:129帖 | 504回
年度积分:0
历史总积分:2469
注册:2006年11月11日
发表于:2007-12-22 13:16:00
32楼
引以为戒
回复
引用
举报
流枫
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 135回
年度积分:0
历史总积分:303
注册:2005年12月04日
发表于:2007-12-30 07:50:00
33楼
你厂的刀开关可有常维护?大部分的刀开关在八成负荷以上运行半年温度就会明显上升.用工业酒精清洗动静触头后抹上中性凡士林(普通黄油也可),适当调整夹紧螺栓,基本可解决此问题.
回复
引用
举报
赤脚医生
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 118回
年度积分:0
历史总积分:356
注册:2007年4月10日
发表于:2007-12-30 08:23:00
34楼
你这个平事是否干工作和工资相等
回复
引用
举报
鑫源工控
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 224回
年度积分:0
历史总积分:370
注册:2006年2月07日
发表于:2007-12-30 09:43:00
35楼
要极时检查,不可大意,肯定是没检查到位才造成直接经济损失,做电工主管的有直接责任,
回复
引用
举报
鑫源工控
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 224回
年度积分:0
历史总积分:370
注册:2006年2月07日
发表于:2007-12-30 09:44:00
36楼
惨啊
回复
引用
举报
飞云
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 494回
年度积分:0
历史总积分:787
注册:2002年8月03日
发表于:2007-12-30 10:22:00
37楼
吸取教训
回复
引用
举报
电QI九段
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 134回
年度积分:0
历史总积分:226
注册:2006年11月28日
发表于:2007-12-30 10:41:00
38楼
平时检修和维护的时候注意一点,现在有高温报警的螺栓,如果温度太高就会变色,大家在工作上绝对不能掉以轻心
回复
引用
举报
电QI九段
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
在实际的应用当中控制回路38...
[15383]
变频器长时间在低频的状态下...
[20209]
请教,三相四线零线带电但用电...
[13251]
单向旋转的电钻怎么改成正反...
[29862]
我犯了一个错误:被女同事电了...
[10825]
220v电源指示灯虚亮原因和解...
[50468]
请教三相电路电流计算方法
[34137]
电动机星形和三角形接法的区...
[15775]
鬼子用110V,我们用220V,各有...
[36109]
PNP型三线常开的接近开关如何...
[16249]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
3
下一页
尾页