楼主
在一次的一次系统的维护工作中,我安排二位在配电房干了十多年的,并且在当年的电工年审刚结束没多久.要他们操作送电,谁知这两位老兄,拿着令克棒,登上操作平台,具然登上平台上的一架木梯,将跌落保险挂上支架,这一幕正被其人看到,并将此时向我作了汇报,我当时惊恐万分,把他们找来一问此事,均一脸茫然.我事后很长时间都非常惊心,因我到这里刚几个月,对干了十多年的电工,可说是太过于相信他们的能力,如当时不是被别人及时制止,还不知闹什么乱子.我只是将此事提醒本行业的从业人员,事事需尽心尽职尽责