电气安全过不了??急呀!! 点击:324 | 回复:3



上月

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2007年10月10日
发表于:2007-12-12 17:11:00
楼主
对一台380V供电的电气控制柜(主要包括空开,继电器,电磁阀,接线端子,按钮,灯)进行漏电流实验,实验方法:三相分别测试(我单位只有220V的测量设备),结果L1相小于5毫安,L2,L3有点超标相均为7毫安,接地也正常着呢.问题1:我们的测量方法对吗?问题2:问如何能降低漏电流值?3.随着电压的升高,漏电流有减小的趋势(0-2000V,从8毫安降为7毫安);问题3:国家的标准是5毫安吗,在那里能查到?谢谢!!



耐压太低

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 286回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:351
  • 注册:2006年4月27日
发表于:2007-12-12 19:18:00
1楼
只见过耐压试验,1000V电压1分钟不击穿就合格.

乙卯兔

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:10帖 | 315回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:569
  • 注册:2007年7月13日
发表于:2007-12-12 20:23:00
2楼
做工频耐压试验.

乙卯兔

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:10帖 | 315回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:569
  • 注册:2007年7月13日
发表于:2007-12-12 20:30:00
3楼
30毫安漏电电流,分闸时间小于100毫秒.