一  Fisher气动执行机构
Fisher气动调门上其配备的DVC6000系列数字式阀门控制器是可以通讯的、基于微处理器的电-气转换仪表,除了把电流信号转换成气动输出压力这一标准功能外,还可以通过275型HART通讯器很容易地访问对于过程操作至关重要地信息。
一、  技术参数:
 输入信号:4~20mA直流,标准
 输出信号:为执行机构要求的气动信号,最大可达到气源压力的95%。
                         最少范围:0.4bar(6  psig)
                         最大范围:9.5bar  (140  psig)
 气源压力:推荐值:比执行机构要求的最大值高0..3bar(5  psig)
                     最大值:10.3bar(150  psig)或执行机构最大压力额定值,取两者中较低者
二、  275型HART通讯器
       由于Fisher气动执行机构的控制器是用275型的HART通讯器来校验的,所以应该了解和掌握HART通讯器的使用。
       275型HART通讯器主要由数字键盘,LCD显示器,操作键和功能键等部分组成,显示器可以显示8行x21字符,当与仪表连接时可以把仪表的信息传达出来。数字键盘有两个功能:快速选择菜单选项和输入数据。操作键主要是开关键、方向键、和热键。
       HART通讯器通常在两种环境里使用:离线(不跟仪表连接时)和在线(跟仪表连接时)。当打开HART通讯器时,它首先进行自检,然后自动搜索HART兼容设备,如果没有找到设备,它就显示信息“No  Device  Found”(没有找到设备)。然后显示主菜单。屏幕上有四个选择:Offline(离线),Online(在线),Frequency  Device(频率设备)以及Utility(属性)。如果找到一个HART兼容设备,HART通讯器会显示Online(在线)菜单。
         使用位于LCD下的标有F1至F4的四个功能键,可选择由动态字符说明的软件功能。在任意给定的菜单里,出现在功能键上的字符说明该键在当前菜单里的功能。可选功能包括:
?  HELP(帮助)-提供给你关于显示选项的信息。
?  SEND(发送)-把你已经输入的信息发给仪表。
?  BACK(返回)-返回上次显示的菜单。
?  HOME(主菜单)-返回Online(在线)菜单。
?  EXIT(退出)-返回你已经请求过一个只读参数值的菜单。
?  ABORT(放弃)-取消你的输入并返回到你已经选择的当前变量或例行程序的菜单。变量值不会改变。
?  OK(完成)-去下一个菜单或指令屏幕。
?  ENTER(进入)-发送你已经选择的信息给仪表或给将要发送的数字加上标记。如果数值已加上标记将被发送,SEND动态字符会作为一个功能键选项而出现。
?  DEL(删除)-当输入一个变量时,删除当前光标位置处的字母。
?  ESC(撤消)-取消你的输入并返回你已经选择了当前变量的菜单。变量数值不会改变。
?  SAVE(保存)-把信息存入记忆模块或数据堆栈。
三、仪表的设置和校验
     (一)  校验前的准备:
为了设置和校验仪表,保护必须为None(无)并且Instrument  Mode(仪表模式)必须处在(非投用状态)。
要取消保护:
1.  把4-20mA信号源连接到仪表上。
2.  把HART通讯器连接到仪表上并将它开启。
3.  按HART通讯器上的热键,并选择Protection(保护)。
4.  从Protection菜单里选择None(无)。当HART通讯器有提示时,临时把跳线跨接到仪表接线盒内的辅助端子AUX+和AUX-上。
为了查看仪表模式,可按热键,然后选择Instrument  Mode。如果Instrument  Mode不是Out  Of  Service,则从Instrument  Mode菜单里选择Out  Of  Service,并按ENTER(F4)。
对仪表有两种基本的设置方法,可依次从Onlin(在线)菜单里选择Setup  &  Diag(设置和诊断),Basic  Setup(基本设置)中出现以下的可选的设置方法:
?  Auto  Setup(自动设置)――(推荐方法)此过程根据指定的执行机构类型和尺寸自动地选择适当的组态参数。
?  Manual  Setup(手动设置)――此过程允许对下列参数组态输入数值:
1.  Instrument  Mode(仪表模式)
2.  Control  Mode(控制模式)
3.  Pressure  &  Actuator(压力与执行机构)
4.  Tuning  &  Calib(整定与校验)
要输入压力和执行机构参数,可选择Pressure  &  Actuator(压力与执行机构)然后给下面的参数输入数值:
?  Pressure  Unit(压力单位)
?  Max  Supply  Pressure(最大气源压力)
?  Actuator  Type(执行机构类型)
?  Feedback  Connection(反馈连接)
?  Tvl  Sensor  Motion(行程传感器旋转方向)
?  Valve  Style(阀门类型)
?  Zero  Control  Signal(零控制信号)
为了调整整定、行程切割低点和放大器、或自动校验行程,可选择Tuning  &  Calib(整定与校验),然后选择需要进行的步骤:
?  Tuning  Set(整定参数)
?  Tvl  Cutoff  Low(行程切割低点)
?  Relay  Adjust(放大器调整)
?  Auto&nb