变压器一相温度显示偏高
点击:
557
| 回复:
4
总
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:31帖 | 121回
年度积分:0
历史总积分:228
注册:2006年5月11日
发表于:2007-11-19 16:54:00
楼主
公司在使用一台630KVA干式变压器时,再用电正常的情况下,三相用电也很均衡,电压侧三相电流基本相同,但是有一相温度显示偏高很多,不知什么原因造成的,这样使用会不会出现问题?怎么能解决这样的象限呢?
请高手指教!!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李纯绪
关注
私信
[版主]
精华:9帖
求助:1帖
帖子:118帖 | 8884回
年度积分:2464
历史总积分:86724
注册:2006年10月09日
发表于:2007-11-20 10:04:00
1楼
低压侧是否有连接点接触电阻变大,造成接点过热传到线圈。
回复
引用
举报
lihuijie1983
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:11
注册:2009年9月12日
发表于:2009-09-14 21:51:23
2楼
是不是B相温度高啊?B相温度稍高是正常的。
回复
引用
举报
得意的笑
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 213回
年度积分:0
历史总积分:526
注册:2008年8月27日
发表于:2009-09-14 22:58:08
3楼
干式变压器一般为F级绝缘,不超120°就没事。
回复
引用
举报
电工九段
关注
私信
精华:2帖
求助:8帖
帖子:57帖 | 1381回
年度积分:0
历史总积分:5582
注册:2006年4月29日
发表于:2009-09-14 23:08:30
4楼
是不是B相温度高啊?B相温度稍高是正常的。
ok
回复
引用
举报