当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
罗克韦尔(AB)PLC
我要发帖
高手来看看哦!
点击:
984
| 回复:
6
xiaoliu_wjf
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 59回
年度积分:0
历史总积分:169
注册:2005年5月06日
发表于:2007-11-15 15:18:00
楼主
AB的PLC与PLC之间的以太网通讯必须要用RSNetWorx for EtherNetIP进行组态吗?
这两个AB的PLC之间要实现以太网通讯,在RSLogix5000开发环境下,要把另一个以太网模块加到本地的以太网中吗?
这样的以太网通讯,是使用生产者/消费者模式、还是使用Logic菜单下面的Map PLC/SLC Messages模式?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
guafa58
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:43帖 | 2142回
年度积分:4
历史总积分:3969
注册:2006年1月13日
发表于:2007-11-19 09:00:00
1楼
请做过的高手解答阿,
学习中阿,要知道的东西,太多了阿,请教高手阿
回复
引用
举报
KingLion
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:86帖 | 1155回
年度积分:0
历史总积分:2681
注册:2002年2月26日
发表于:2007-11-22 14:56:00
2楼
不用的
回复
引用
举报
KingLion
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:86帖 | 1155回
年度积分:0
历史总积分:2681
注册:2002年2月26日
发表于:2007-11-22 14:57:00
3楼
要是连变频器或其他的设备要用的
回复
引用
举报
星然
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 306回
年度积分:0
历史总积分:269
注册:2007年2月04日
发表于:2007-11-22 19:55:00
4楼
可以是两个网段,RSLogix5000中就可以配另一个以太网模块。带电就可以插入另一个以太网模块,很方便。后面的问题不知,好像不用那么复杂吧,RSLogix5000数据库是开放的,写入所谓的Tag“假名”就可以用另一个中的数据了。
回复
引用
举报
控制大脑
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 75回
年度积分:0
历史总积分:190
注册:2006年4月26日
发表于:2007-11-27 17:00:00
5楼
1、AB的PLC与PLC之间的以太网通讯必须要用RSNetWorx for EtherNetIP进行组态吗?
回答:必须要用RSNetWorx for EtherNetIP进行网络规划,然后要把生成的网络规划文件所在的路径写在RSLogix5000开发环境下的网络配置里面。
2、这两个AB的PLC之间要实现以太网通讯,在RSLogix5000开发环境下,要把另一个以太网模块加到本地的以太网中吗?
回答:是的,并且需要设置地址
3、这样的以太网通讯,是使用生产者/消费者模式、还是使用Logic菜单下面的Map PLC/SLC Messages模式?
回答:是使用生产者/消费者模式
说的不一定对,大家多讨论
回复
引用
举报
“控”海一粟
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:71
注册:2005年2月21日
发表于:2007-11-27 17:04:00
6楼
学习
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
PLC时序图分析方法求助!
[9441]