求助:历史数据显示问题
点击:
506
| 回复:
1
Q多多
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:97
注册:2006年10月11日
发表于:2007-11-14 11:32:00
楼主
公司一项目在用威纶MT8121的屏,使用到了历史数据显示元件。运行后,会记录很多个文件,以日期来区分文件名,但是屏里只显示当天的数据,怎么查看以前的数据呢?请指点,谢谢
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2007-11-14 15:37:00
1楼
使用历史数据显示元件的历史控制功能,如果此地址为LW0,当LW0=0,显示当天的数据;LW0=1,显示昨天的数据;LW0=2,显示前天的数据,依次往前类推。