当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
工业互联
>
工业以太网
我要发帖
研华6017跨网段如何使用
点击:
561
| 回复:
2
白云边
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:37
注册:2004年9月02日
发表于:2007-11-10 21:25:00
楼主
小弟现有一项目,使用ADAM6017采集远程量,上位机使用组态王软件,帮助文件上写有使用方法,但是很简单,现有一问题不明,求教个位大牛:
现有两台ADAM6017,和上位机同处于一个内部局域网,但不在同一网段,中间过了路由器,(局域网是很大的)可能还有网关,问如何设置ADAM6017的地址,在组态王的帮助里,好象只能在一个网段里使用
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
celerycai
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 70回
年度积分:0
历史总积分:93
注册:2006年5月08日
发表于:2007-11-22 16:05:00
1楼
ADAM-6017可以跨网段,只要按网络设置IP地址,只要能ping通,就没问题,放心用吧。
同样也支持Internet的公网地址,并支持Web网页访问;另外还支持Peer to Peer功能和GCL功能;
详情见:http://www.advantech.com.cn/eAutomation/News.aspx
回复
引用
举报
串口通讯
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:73帖 | 356回
年度积分:0
历史总积分:1788
注册:2007年7月09日
发表于:2007-11-24 22:37:00
2楼
注册
回复
引用
举报