发表于:2010-11-26 14:55:47
2楼
浅谈有载分接开关在线净油装置的必要性
一、 有载分接开关绝缘油的劣化过程
随着电力系统的快速发展,用电负荷的日益增强,日用电高峰的变化也随之增大,必然有载调压开关的动作也随之增多。所以有载调压开关的稳定性与动作的准确性对负载电网起着很重要的作用。
有载调压开关在带负荷切换时必然会产生高温电弧,电弧会引起有载调压开关油室内的绝缘油热解、裂化产生石墨、金属微粒子、水分等不纯异物,导致绝缘油品质劣化、引起有载调压开关机械滑动部件的润滑能力下降,使切换性能变差,进一步增加石墨、金属微粒子等杂物质的发生量,从而形成恶性循环。由于这些杂质会使绝缘油的耐压等级,清洁度等下降,因而直接影响有载变压器的运行安全。为了使变压器的有载调压开关正常稳定的工作,必须按有关规定要求停电净化油品,或更换绝缘油。
二、油品劣化对绝缘水平的影响及油品净化的方法
1、有载调压开关在带负荷快速切换时,绝缘油在电弧的作用下将分解产生的游离碳、氢气、烃类气体、微量金属颗粒。其中一部分游离碳及金属微粒等杂质将积附在分接开关绝缘表面,特别在电场集中的带电触头附近;一部分悬浮于油中,余下部分沉积在切换开关油室的底部。分布在绝缘表面的颗粒杂质将降低绝缘件的绝缘强度,悬浮于油中的颗粒杂质则会影响绝缘油的击穿电压,都会直接影响有载调压开关的绝缘水平及性能,甚至,可能导致严重事故的发生,造成不可估量的损失。
2、防止油品劣化的方法有:预试方法和在线净油方法
(1)预试的方法。DL/T574-1995《有载分接开关运行维护导则》和DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》均规定,有载调压开关运行中切换5000~10000次或使用1~2年或油品击穿电压低于25kV时应该开盖清洗换油,每6个月至1年或分接开关切换2000~4000次至少采油样一次。在采取在线净油方式之前均按此类标准和周期执行。
(2)在线净油方法。使用过滤精度较高,流速较低的在线净油设备,按设定的运行模式,循环过滤绝缘油中的分解物和游离碳,可有效地防止绝缘油击穿电压性能以及润滑性能的下降。由于自动的对绝缘油进行净化,因而提高了变压器有载调压开关的总体性能,简便了日常预试及维护。
三、ZKJ-5型有载分接开关在线滤油机是如何解决这些问题及如何保证工作的可靠性
西安赛普瑞科技有限公司生产的ZKJ-5型有载分接开关在线滤油机通过与变压器有载分接开关油路相连接组成闭路循环系统,用于分接开关绝缘油在运行状态下循环过滤,去除油中的颗粒、碳粒子、微水和杂质,恢复分接开关绝缘油的绝缘强度和性能。
ZKJ-5在线滤油机由一台油泵、一套电器控制箱和一组过滤器组成,油从分接开关中抽出,首先经过一台除杂质过滤器(精度1μm)将油中杂质过滤,后经一台除水过滤器(25mg/L)将油中水份吸附。其结构主要有油泵、电动机、过滤器、连接油管、控制元器件等。控制部分采用西门子可编程控制器控制,其控制方式有手动滤油、定时自动滤油、与调压开关联动滤油的多种方式供用户选择。并且在产品电器控制箱内设有保护电源和设备的空气开关,内部及工作电源故障时自动切断电源。
ZKJ-5型有载分接开关在线滤油机每台设备出厂前必须做72小时的保压试验,检查每台设备的密封性。而且在运输过程中也是带有一定的气压,安装时才将气压排出。如果在安装前发现设备没有气压,是不允许安装的,从而保证用户的每台设备不会有渗漏出现。
ZKJ-5型滤油机通过与变压器有载分接开关油路相连接,与开关油室形成密闭的空间,工作时回路充满油,无残留空气,处于闭路循环状态,无渗漏点,避免气体的产生。而且滤油机油泵采用日本NOP一体油泵,流量在6~8L/min,流量小且稳定,不会有油涌现象的发生,避免了瓦斯继电器的动作。
四、 ZKJ-5型有载分接开关在线滤油机的运行状况及我公司的服务
ZKJ-5型有载分接开关在线滤油机是一项成熟技术,该产品已经在全国各地投运并运行多年,且积累了丰富的运行经验。
例如:青海省供电局在2008年对整个地区西宁供电公司、海东互助变等110kV变电站进行改造,安装滤油机计12台;
甘肃2008年初安装滤油机试运行,年底对甘肃地区全部变电站进行改造,如:张掖肃南变、甘肃白银道北变、甘肃白银景泰变等,于2009年底共计17个站31台;
山东在2008年完成了所有110kV以上的变电站改造;
陕西在2008年也对所有变电站开始进行改造,计划在2010年完成;
贵州凯里鸭塘220kV变2009年初安装滤油机两台,下半年开始投入大面积的改造,如:都匀剑江220kV变、都匀龙山110kV变、凯里农场35kV变等共计11个站15台;
浙江白鹤35kV变2008年加装滤油机试运行,2009年开始大面积改造;
湖南长沙涝刀河变2008年6月安装滤油机一台、天顶变2008年11月安装1台、2009年9月长沙树木岭变安装2台、2010年2月长沙黎托变安装2台。迄今为止,ZKJ-5型滤油机在全国各地共安装412台,且都处于正常运行状态。
部分国外有载调压开关在线滤油机在国内的用户也较多,但由于其售后服务周期较长,服务时间相对滞后,甚至延期两个月之久,所以当设备出现故障时,得不到及时的解决,部分滤油机不得不停运或改装。如陕西咸阳大杨330kV变电站,原装进口滤油机,在2007发生故障停运,客户要求对方前来维修,但不能得到及时的处理。最终,大杨变改装为由西安赛普瑞科技有限公司生产的ZKJ-5型滤油机6台。现我公司对其它部分使用国外滤油机,且出现故障的站进行改造,如三原池阳330kV变电站6台滤油机改造项目正在进行中。
西安赛普瑞科技有限公司是生产电力、电子设备和仪器的高新技术企业。自成立以来,秉承“开拓进取、务实创新、追求卓越、远眺未来”的企业的宗旨,立足“热心、诚心、耐心、细心”的服务原则,建立了先进的管理机制和完善的服务网络。对于客户所提出的问题,我们将在24小时内给予准确的答复,客户提出现场服务的要求时,我们将在48小时内抵达现场,并且免费提供相关的技术指导。
五、 有载分接开关在线精油装置的必要性
有载分接开关在线净油机能够在变压器不停电的情况下有效的除去有载分接开关内绝缘油中的游离碳等杂质,降低油中微水的含量确保有载分接开关内的油质,从而提高有载分接开关动作的可靠性,相应的延长了有载分接开关的检修周期,减少变压器的停电次数和停电时间,提高供电的可靠性和企业的经济效益。
有载开关制造厂认为,分接开关部件上存在碳粒沉积,又有水分进入开关油室,水分呈不均匀分布,更容易引起碳沉积,因而这种油、碳、水形成的油泥可能引发表面泄露电流,导致绝缘材料热老化,在绝缘强度高的分接开关中还会发生电击穿,采用在线净油技术可以对固体颗粒进行过滤,降低含水量,这对开关油室中长期高场强运行的开关保持绝缘强度是非常重要的,可提高运行可靠性,减少维修次数,降低维修成本,延长开关操作次数和停电时间。