刚买的V80-32DR(DC),在下载程序到PLC时弹出要求输入密码的对话框,怎么回事?
如果选择“直接联机”,连接到PLC后却可以在线编程,真奇怪?
哪位大哥给点解释,谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
jhwxy007
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 59回
年度积分:0
历史总积分:254
注册:2002年10月25日
发表于:2007-11-07 16:09:00
1楼
补充一下,使用的是VLADDER 4.2版本编程软件
回复
引用
举报
小小流氓兔
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 136回
年度积分:0
历史总积分:501
注册:2006年5月22日
发表于:2007-11-09 12:35:00
2楼
1、在下载程序到PLC时弹出要求输入密码的对话框,是防止误输入程序。
2、选择“直接联机”,连接到PLC后却可以在线编程,这是PLC具有在线编程能力,用于调试时,方便于程序的修改。
现在推出了新版的编程序软件VLADDER 5.1,增加了许多新功能,可以兼容以前程序,具有更加人性化的设计.可以到我们公司网站下载.www.techwayson.com,或QQ联系:75439175