最近遇到一个怪问题请教高手指点 丹佛斯VLT5052 上电后有时候启动有频率但是3相输出没有电压 停机从启动就有输出了 ,而且是无规律的出现,搞不懂变频器什么地方有问题。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
arbing _1
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:6帖 | 103回
年度积分:0
历史总积分:270
注册:2002年8月23日
发表于:2007-10-16 13:54:00
1楼
有可能IGBT的触发电路有问题
回复
引用
举报
变频器的维修
关注
私信
精华:13帖
求助:1帖
帖子:80帖 | 305回
年度积分:0
历史总积分:581
注册:2002年10月30日
发表于:2007-10-17 17:38:00
2楼
我给板子独立加直流电源 ,上电后有时候启动有频率但是3相输出没有电压停机从启动就有输出了 ,(只是在操作面板上停机和启动)没有输出的情况下6路都没有一点波形,但是有输出的时候波形都非常好。控制板也换过了还是一样。