德维森V80 PID调试 点击:391 | 回复:1



工控人1

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2007年10月25日
发表于:2007-10-23 15:37:00
楼主
德维森的PID公式为XOUT = Kp * Err + 100/TI * Sum_Err + Td/100 * D(err)/Dt +/- Feed* F_gn/00 + Bias
区别于有的PID用的比例度,积分时间的方式,德维森PID另外还有增加了一个前馈以及前馈的比例(F_GN),另外还增加了一个bias.
实际BIAS就是相当于直接给输出做了一个补偿,公式是说用来补偿执行机构的死区或者是能量损失。但是如果我们的系统如果一直需要一个输出来维持系统平衡的,我们在第一次调试发现这个输出值后,可以将该值的1/3数值赋给BIAS,这样,可以加快PID启动和平衡的时间。
另外一个秘籍就是可以通过中间寄存器参看积分和的情况,在调试的时候,甚至可以直接修改积分和的数值,使系统尽快达到平衡。另外PID做了积分饱和抑制,当PID输出为最大或者最小值时,积分项是不累加的。
我曾用V80PLC调节过一个高炉炉顶压力,实际控制效果非常理想。



咔咔器