求助 西门子M420显示A0503 点击:846 | 回复:4



george228

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2004年7月30日
发表于:2007-10-18 23:30:00
楼主
我有一台西门子M420 11KW变频器 显示A0503,
当加直流电压560V时机器跳0,显示运行正常,但R0026显示才450V,
当三相电低于AC-400V时,机器显示A0503,
哪位能够指点下,是啥为题引起的,电压检测是什么地方有问题,谢谢!



george228

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2004年7月30日
发表于:2007-10-19 17:42:00
1楼
有谁遇见过,指点下,谢谢

bpqpj

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:349
  • 注册:2003年4月07日
发表于:2007-10-24 20:00:00
2楼
低价供应几百万现货的西门子电路板http://www.bpqpj.cn/

我爱我家

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1036
  • 注册:2003年5月06日
发表于:2007-10-24 20:36:00
3楼
看来应该是直流电压检测部分有问题了。

变频之子

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 1052回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1119
  • 注册:2004年10月05日
发表于:2007-10-25 23:51:00
4楼
请参考我发的贴子,里面A0503故障
已经讲得很详细了.

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师