7.5KW的罗茨风机选多大的断路器、接触器、热继? 点击:914 | 回复:6



老五123

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:19帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:109
  • 注册:2006年7月18日
发表于:2007-10-16 14:50:00
楼主
7.5KW的罗茨风机选多大的断路器、接触器、热继?



myju

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2007年4月03日
发表于:2007-10-22 13:34:00
1楼
断路器要30A左右   接触器弄个  16的可以  热继电器很好选撒

Ψ蓝色火焰Ψ

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 1474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3985
  • 注册:2006年8月14日
发表于:2007-10-22 19:22:00
2楼
 30 的断路器, 接触器 20 或 25 的*2 ,热继电器16的

 在启动时用两个接触器,转运行后用一只接触器带热继

Ψ蓝色火焰Ψ

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 1474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3985
  • 注册:2006年8月14日
发表于:2007-10-22 19:39:00
3楼
风机

Ψ蓝色火焰Ψ

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 1474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3985
  • 注册:2006年8月14日
发表于:2007-10-22 19:39:00
4楼

Ψ蓝色火焰Ψ

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 1474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3985
  • 注册:2006年8月14日
发表于:2007-10-22 19:40:00
5楼
风机

Ψ蓝色火焰Ψ

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 1474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3985
  • 注册:2006年8月14日
发表于:2007-10-22 19:41:00
6楼
哎,我上传得图片呢?怎么没有呀