各位,我这里有一台三菱A540-11KW变频器,参数初始化后,参数P251(缺相检测)不能修改,设定时显示ERR,哪位了解,请指点迷经.谢谢!
哪位有台安N2-0.75KW 380V驱动板上的小变压器型号:IT1004B-A,请留下联系方式.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
阿健 _36
关注
私信
精华:16帖
求助:0帖
帖子:76帖 | 1438回
年度积分:0
历史总积分:1608
注册:2003年11月29日
发表于:2007-09-12 15:49:00
1楼
有些参数需要用PU04面板来修改的
回复
引用
举报
入门人
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:51
注册:2004年8月09日
发表于:2007-09-13 08:10:00
2楼
能否讲的清楚一点呢?谢谢
回复
引用
举报
阿健 _36
关注
私信
精华:16帖
求助:0帖
帖子:76帖 | 1438回
年度积分:0
历史总积分:1608
注册:2003年11月29日
发表于:2007-09-13 08:46:00
3楼
意思是机器上原配的DU04面板有些参数是修改不了的
回复
引用
举报
北漂一族 _91
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 40回
年度积分:0
历史总积分:84
注册:2007年9月03日
发表于:2007-09-13 10:16:00
4楼
我公司维修各类西门子\法那克\富士\欧姆龙\三菱\等各类变频器\电路板\PLC\伺服驱动器\数控机床\加工中心
欢迎各界朋友来电咨询洽谈.
周平侠(女士)
010-13269087030
QQ:631024036
邮箱: zpxmail@yahoo.com.cn
回复
引用
举报
北漂一族 _91
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 40回
年度积分:0
历史总积分:84
帖子:54帖 | 791回
年度积分:0
历史总积分:1197
注册:2005年1月11日
发表于:2007-09-13 20:53:00
6楼
如果是外部端子运行,该不了,该到面板操作试一下.
回复
引用
举报
诈骗狂
关注
私信
精华:42帖
求助:0帖
帖子:92帖 | 139回
年度积分:0
历史总积分:338
注册:2006年7月21日
发表于:2007-09-27 08:32:00
7楼
先改成面板PU 再改参数
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2007-09-27 13:35:00
8楼
[color=#0000FF]把P079参数设置成1。
就可以修改了。三菱变频器经常遇到这类问题。有的时候显示ERR1 ERR2 修改后,就可以输入你想要的参数了。
另外你说的变压器,IT1004B-A 我们有。拆机的。
020-35542929 QQ:419292971 李工[/color]
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
PID控制简介
[8959]
安川H1000 故障CPF35
[5663]
华为的变频器生产是不是已经...
[5817]
变频器电压或电流模拟输出是...
[10928]
变频器电流波动大,如何调整
[7844]
哎!晕啊,UC3844电路有点怪
[8543]
deltav培训资料(7009)
[8985]
台达变频器 V/F SVC FOC 控...
[11176]
(已结束)变频擂台第60期——电...
[7070]
所有380伏的变频器在50赫兹时...
[5797]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号