正负变换
点击:
470
| 回复:
4
ekinwut
关注
私信
精华:0帖
求助:2帖
帖子:77帖 | 141回
年度积分:0
历史总积分:865
注册:2006年3月19日
发表于:2007-09-13 09:48:00
楼主
从变送器输入的-10V-0V的电压信号,对应的数字量是-2000-0,现在想将负的数字量变为正的数字量,比如从变送器输入-1V的电压信号,对应的数字量是-200,怎样将-200变成200,DVP系列好象没有取绝对指令,应该有其他的办法,请大家指教一下.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
liugang.org
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 305回
年度积分:0
历史总积分:511
注册:2003年5月24日
发表于:2007-09-13 09:57:00
1楼
乘以个-1
回复
引用
举报
zhoiw
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:32帖 | 882回
年度积分:0
历史总积分:3482
注册:2004年7月08日
发表于:2007-09-13 11:49:00
2楼
乘以个-1
回复
引用
举报
cdust
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:37帖 | 1817回
年度积分:0
历史总积分:2396
注册:2005年12月22日
发表于:2007-09-13 12:12:00
3楼
也可以把信号线一反
回复
引用
举报
苦学
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 1034回
年度积分:2
历史总积分:2430
注册:2005年3月13日
发表于:2007-09-13 18:02:00
4楼
学习