科威PLC的妙用 点击:2346 | 回复:28



gonkillua

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:516
  • 注册:2007年8月04日
发表于:2007-08-23 16:02:00
楼主
编号KW08_20080821
本文介绍16路热电偶采样的PLC(型号为EASY-A1600N),然后针对一个具体应用作详细说明。

第一部分:关于EASY-A1600N简要介绍
EASY-A1600N功能:
    接收任意分度号的热电偶输入;
    内置可编程增益放大器,可用梯形图控制;
    AD采样12位精度;
    内置mV(毫伏)---T(温度)非线性转换函数,转换特性由梯形图指定;
    指令和通信均兼容FX2N,因此与人机界面、组态软件及FX2N可以高效连接;
    双排显示功能,用梯形图进行显示控制:如代码显示、数值显示;
    支持CAN总线,可作为CAN主站或从站;下辖CAN网络,上接计算机(RS232);

EASY-A1600N硬件对应的控制说明:
1、外接输入通道对应的软件资源:

通道    软资源    通道    软资源    通道    软资源    通道    软资源
AI00    D5000    AI04    D5004    AI08    D5008    AI12    D5012
AI01    D5001    AI05    D5005    AI09    D5009    AI13    D5013
AI02    D5002    AI06    D5006    AI10    D5010    AI14    D5014
AI03    D5003    AI07    D5007    AI11    D5011    AI15    D5015

2、自带双排数码管对应的软元件:




显示模式: 两种模式
           模式0  (MODE_FLAG=0)                  模式1  (MODE_FLAG=1)
           模式切换方法:同时按下FUN,UP,DOWN键5秒。
模式0:编程显示模式:
显示方式控制字:D5195
D5195_b15=0,按以下方式进行显示。
模式0的四种显示方式

D5195_b15=0
上排数码管显示方式           内容      下排数码管显示方式    内容
十进制方式(b3b2=00):0   D5196      十进制方式(b1b0=00):0    D5198
十六进制方式(b3b2=01):1 D5196      十六进制方式(b1b0=01):1    D5198
代码方式(b3b2=10):2     D5196,D5197  代码方式(b1b0=10):2    D5198,D5199 
保持以前方式(b3b2=11):3          保持以前方式(b1b0=11):3    

说明:
当用十进制显示时,若显示内容为D5196的绝对值,若绝对值超出9999,则显示9999。
当用代码方式显示时,其控制位与各段对应关系如下:
视窗码段设定:



上排显示单元码段与数据位对应关系
码段    h1    g1    f1    e1    d1    c1    b1    a1    h2    g2    f2    e2    d2    c2    b2    a2
D5196    b15    b14    b13    b12    b11    b10    b9    b8    b7    b6    b5    b4    b3    b2    b1    b0
码段    h3    g3    f3  &n



狂生李白

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2007年8月04日
发表于:2007-09-11 20:04:00
21楼

 TO 通讯网:
     有您的参与,科威论坛倒是热闹!还得给您点建议:
   1>.科威PLC为克服电气噪声,已将PLC的电源开关频率提到130KHZ, 如果您的分贝太高, 科威PLC的降噪工作岂不白做了! 
   2>.科威PLC为防潮/防溅,已用了两道防护漆(达到IP56),要是口水太多.我看科威得将PLC的防护等级提到IP67以上!
   3>.科威PLC为搞好产品造型,开模达十七套,要是您东一箭西一箭的,弄得科威PLC体无完肤的,科威PLC怎么造型?
   我乃山野闲人,口无遮挡,得罪了!
   
   
  


    

通讯网

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:431帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2007-09-12 20:06:00
22楼

通讯网

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:431帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2007-09-12 20:07:00
23楼

通讯网

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:431帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2007-09-12 21:03:00
24楼
李白:来青岛我请你客!

通讯网

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:431帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2007-09-13 06:55:00
25楼
TO: 狂生李白 :
上面两行过激言论给删了,怕刺激你。难道你这人只喜欢听优点,不喜欢缺点?只能说优点不能说缺点?我首先也是使用者,我本想给我的朋友推荐,就发现有些场合无法使用。且我也发现有些功能就是不完善!想造型开十七套模具,。。。性能不行,你开一百七十套也白搭。

通讯网

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:431帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2007-09-13 13:11:00
26楼
TO:狂生李白 : 1>.科威PLC为克服电气噪声,已将PLC的电源开关频率提到130KHZ, 如果您的分贝太高, 科威PLC的降噪工作岂不白做了! 你也就在外行面前装装。看你就不很懂。你以为提高电源开关频率很难么?
如图: 不过调整一下图中的RT,CT的值而已。不要瞎狂。

同仁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2007年8月05日
发表于:2007-10-22 09:47:00
27楼
SZYMKJ:
   谈谈你对PLC的使用案例,广告......????

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-10-26 18:51:00
28楼
开关频率的选择要综合考虑,提高频率后对转换效率、温升、EMC等都有影响。另外,对于EMC来说,“降噪”似乎不是一个专业的说法。
如果要通过CE认证,按照IEC61131-2的标准来测试EMC,plc有近10项测试内容。提高测试频率后并不是就很好,有时会引起RE(辐射发射)和CE(传导发射)的恶化。
不知你们做过测试没有?